电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

变电站值班员初级工实操题库(4)

时间:2018-01-12 10:06来源:未知 作者:y930712 点击:
26.电流互感器二次侧为什么不允许开路? 答案:答:当电流互感器二次开路时,二次电流,电源的供电电流全部用来激磁,铁心中磁感应强度剧增,引起

26.电流互感器二次侧为什么不允许开路?
答案:答:当电流互感器二次开路时,二次电流,电源的供电电流全部用来激磁,铁心中磁感应强度剧增,引起铁芯发热,同时很大的交流磁通在二次绕组中感应产生一个很高自感电势,对设备和工作人员均有很大危险,所以电流互感器二次回路不允许开路。
27.油断路器正常运行应满足什么要求。
答案: 答:油断器正常运行应满足下列要求:
(1)能迅速安全地切断短路电流,•空载长线路电容电流和空载变压器电感电流;
(2)有较高的热稳定性和动稳定性;
(3)在每次的操作中,机械动作灵活、可靠;
(4)运行中有较高的绝缘强度,并能抵抗外界恶劣条件的影响。
28.主变差动保护和瓦斯保护有哪些区别?
答案: 答:原理不同:主变差动保护按循环电流原理构成,而瓦斯保护的原理是变压器内部故障时产生出气体原理构成。
作用区别:瓦斯保护是反映变压器油箱内部故障,差动保护是反映变压器各侧电流互感器之间的故障。
范围不同:差动保护范围是主变各侧差动电流互感器之间的一次电气部分,瓦斯保护范围是变压器油箱内部。
29.有的主变为什么三侧都安装过电流保护?它们的保护范围是什么?
答案:答:当主变的任意一侧母线有故障时,过流保护动作,无需将主变全部停运。因为三侧都装设了过电流保护,使其有选择性的切除故障,各侧的过电流保护可作为本侧母线,线路、变压器应保护的后备保护。
30.对变压器装设瓦斯继电器有什么规定?
答案:答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器均应装设瓦斯继电器。
31.变压器出现假油位可能是由哪些原因引起的?
答案: 答:变压器出现假油位可能是由以下原因引起的: ①油标管堵塞
②呼吸器堵塞
③安全气道通气孔堵塞
④薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽
32.为什么要规定变压器绕组的温升?国标规定变压器的温升为多少?
答案:答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,•使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定了变压器绕组的温升为65℃。
33.变压器长时间在极限温度下运行有什么危害?
答案:答:一般变压器的主绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温度高10~15℃。如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组长时间在95~105℃左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------
栏目列表