26.电流互感器二次侧为什么不允许开路? 答案:答:当电流互感器二次开路时,二次电流,电源的供电电流全部用来激磁,铁心中磁感应强度剧增,引起铁芯发热,同时很大的交流磁通在二次绕组中感应产生一个很高自感电势,对设备和工作人员均有很大危险,所以电流互感器二次回路不允许开路。 27.油断路器正常运行应满足什么要求。 答案: 答:油断器正常运行应满足下列要求: (1)能迅速安全地切断短路电流,•空载长线路电容电流和空载变压器电感电流; (2)有较高的热稳定性和动稳定性; (3)在每次的操作中,机械动作灵活、可靠; (4)运行中有较高的绝缘强度,并能抵抗外界恶劣条件的影响。 28.主变差动保护和瓦斯保护有哪些区别? 答案: 答:原理不同:主变差动保护按循环电流原理构成,而瓦斯保护的原理是变压器内部故障时产生出气体原理构成。 作用区别:瓦斯保护是反映变压器油箱内部故障,差动保护是反映变压器各侧电流互感器之间的故障。 范围不同:差动保护范围是主变各侧差动电流互感器之间的一次电气部分,瓦斯保护范围是变压器油箱内部。 29.有的主变为什么三侧都安装过电流保护?它们的保护范围是什么? 答案:答:当主变的任意一侧母线有故障时,过流保护动作,无需将主变全部停运。因为三侧都装设了过电流保护,使其有选择性的切除故障,各侧的过电流保护可作为本侧母线,线路、变压器应保护的后备保护。 30.对变压器装设瓦斯继电器有什么规定? 答案:答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器均应装设瓦斯继电器。 31.变压器出现假油位可能是由哪些原因引起的? 答案: 答:变压器出现假油位可能是由以下原因引起的: ①油标管堵塞 ②呼吸器堵塞 ③安全气道通气孔堵塞 ④薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽 32.为什么要规定变压器绕组的温升?国标规定变压器的温升为多少? 答案:答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,•使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定了变压器绕组的温升为65℃。 33.变压器长时间在极限温度下运行有什么危害? 答案:答:一般变压器的主绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温度高10~15℃。如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组长时间在95~105℃左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。 (责任编辑:admin) |