KL 用λ=━━━ UL 式中λ━━━泄漏比距; K━━━有效系数; L━━━泄漏距离; UL━━━额定线电压。 44.油浸互感器应多长时间小修一次?有哪些小修内容? 答案:答:油浸互感器每1~2年小修一次。小修内容包括,清除外部灰尘、油垢、检查一、二次接头有无松动、过热现象,检查油位及外部密封情况,更换不合格的硅胶,处理不需要吊芯的缺陷。 45.更换呼吸器内的吸潮剂时应注意哪些事项? 答案: 答:更换呼吸器内的吸潮剂时应注意: ①将重瓦斯保护改接信号位置 ②取下呼吸器时,应将连管堵住,防止回吸空气 ③换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴并将呼吸器密封。 46.更换断路器红灯时,应注意哪些事项? 答案: 答:更换断路器红灯时,应注意: ①更换现场必须有两人; ②应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯炮 ③如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,以防止直流短路或接地。 47.工作地点必须停电的高压设备包括哪些? 答案: 答:工作地点必须停电的高压设备有: ①检修的设备 ②与工作人员在进行工作中正常活动的距离小于安全规程规定距离的设备 ③在44KV以下设备上进行工作,上述安全距离大于“工作人员活动范围距离,小于安全不许停电距离规定”,同时又无安全措施的设备。 ④带电部分在工作人员身后,或两侧无可靠安全措施的设备。 48.如何装设和拆除接地线? 答案:答:①装设和拆除接地线必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地并将三相短路。 ②装设和拆除接地线均就使用绝缘棒并戴绝缘手套。 ③装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固,拆除接地线的顺序与装设接地线相反。 49.如何验电?验电时有哪些注意事项? 答案: 答:验电方法及注意事项有: ①必须使用电压等级适合并经试验合格的验电器,在停电设备的两侧各相分别验电。验电前,应将验电器在带电设备上试验,确认验电器良好后才能使用。 ②在没有110kV及以上电压等级的验电器时,可以用绝缘杆代替,根据绝缘杆的金属部分在将接近导线时产生的火花及放电声来判断有无电压; ③验电时,一定要戴绝缘手套或穿好绝缘靴。 50.变压器在运行中,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理? 答案:答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断油面过高是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面,此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。因环境温度过高引起溢油时,应放油处理。 (责任编辑:admin) |