电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

变电站值班员初级工实操题库(3)

时间:2018-01-12 10:06来源:未知 作者:y930712 点击:
19.对电气主接线有哪些基本要求? 答案:答:对电气主接线的基本要求有: (1)具有供电的可靠性; (2)具有运行上的安全性和灵活性; (3)接线简单、操作

19.对电气主接线有哪些基本要求?
答案:答:对电气主接线的基本要求有:
(1)具有供电的可靠性;
(2)具有运行上的安全性和灵活性;
(3)接线简单、操作方便;
(4)具有建设及运行的经济性;
(5)应考虑将来扩建的可能性。
20.过流保护的动作原理是什么?
答案:答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的,当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器就动作,按保护装置选择性的要求,切断故障线路。
21.什么是电流速断保护?
答案:答:电流速断保护的动作电流是按被保护线路末端发生短路时,流过保护的最大短路电流整定的。速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断。当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但只能保护线路的一部分。带时限电流速断保护可消除瞬时电流保护的死区,并能保护全线路。另外,带时限速断保护比下一段线路的无时限速断保护大了一个时限级差,因此,当下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
22.什么叫用电设备的效率?
答案:答:由于能量在转换和传递过程中不可避免地有各种损耗,使输出功率总是小于输入功率。为了衡量能量在转换和传递过程中的损耗程度,把输出功率与输出功率之比定义为用电设备的效率。用公式 P2
表示就是η=━━━ 100%。
P1
23.电压互感器的二次侧短路对运行有什么危害?
答案:答:电压互感器的二次侧短路,流过二次侧的电流就会增大,造成熔断器熔断,影响表计的指示,还会引起保护误动。如果熔断器的容量选择不当,极容易损坏电压互感器。
24.油断路器的油面过高或过低对运行有什么危害?
答案:答:油面过高会使桶内的缓冲空间相应减少。在断路器切断故障
电流时,电弧将绝缘油汽化,产生强大的压力,如果缓冲空间过小,故障时就会喷油或桶皮变形,甚至有爆炸的危险。如果油面过低,在切断故障电流时电弧有可能冲击油面,使游离气体混入空气中,容易引起燃烧爆炸。另外,断路器内的绝缘暴露在空气中还容易受潮。
25.SN10-10Ⅲ/2000断路器的工作触头和消弧触头是怎样工作的?
答案:答:SN10-10Ⅲ/2000的断路器,除有一个主油箱外,还有一个副油箱,它固定在主油箱上。副油箱中的触头是工作触头,主油箱中的触头是消弧触头。主油箱的导电杆超行程大(约42mm),副油箱的导电杆超行程小(约20mm)。当断路器合闸时,消弧触头先接触,工作触头后接触;断路器分闸时则相反,在工作触头开距达12mm时,消弧触头才分开。当关合或开断电流时,消弧触头产生电弧,工作触头没有电弧,因此工作触头不用耐弧合金制造,副油箱也不需要灭弧室,工作触头仅作为一个并联的载流回路。 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容