51.非直接接地系统发生单相接地时,有哪些现象? 答案: 答:非直接接地系统发生单相接地时,会出现: ①警铃响,同时发出单相接地信号 ②如系高电

51.非直接接地系统发生单相接地时,有哪些现象?
答案: 答:非直接接地系统发生单相接地时,会出现: ①警铃响,同时发出单相接地信号
②如系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压,如系金属性接地,则接地相电压到零,其他两相对地电压升至线电压
③三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。
52.根据变压器的温度怎样判断变压器是否正常?
答案:答:变压器在运行中铁芯和绕组中的损耗转化为热量,引起各部位发热,使温度升高。热量向周围以辐射,传导等方式扩散,当发热与散热达到平衡时,各部分的温度便趋于稳定,巡视检查变压器时,应记录环境温度、上层油温、负荷及油面高度,并与以前的数值对照、分析,如发现在同样条件下油温比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常,温度表无误差及失灵时,则可以认为变压器内部出现了异常现象。
53.断路器分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害?
答案: 答:分、合闸速度过高,将使运行机构或有关部件超过所能承受的机械应力,造成部件损坏或缩短使用寿命。
分闸速度降低,特别是分闸初始速度降低,不能快速切除故障,会使燃弧时间拖长,甚至触头烧损、喷油、灭弧室爆炸。
若合闸速度降低,在断路器合于短路故障时,不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞(燃弧导流),与慢分闸引起爆炸的后果是相同的。
54.瓷瓶在什么情况下容易损坏?
答案: 答:瓷瓶在下列情况下容易损坏:
(1)安装使用不合理。如:机械负荷超过规定、电压等级未按污秽等级选择等;
(2)因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;
(3)由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;
(4)设备短路使机械应力过大。
55.隔离开关的小修有哪些项目?
答案: 答:隔离开关的小修项目有:
(1)清除绝缘表面的污垢,检查绝缘有无破裂或机械损伤,必要时应更换;
(2)检查引线接头及接地端的连接情况,拧紧松动的螺栓,检查接头有无烧伤,弹簧有无疲劳现象;
(3)清除传动机构、操作机构外露部分的灰尘、油垢,在其主要活动部位加润滑油;
(4)进行3~5次拉合试验,隔离开关的动作应灵活、正确,接触应严密,机械联锁、电气联锁,辅助开关的触点应无卡滞或传动不到位的现象;
(5)清除个别部件的缺陷,清擦触头接触面,涂导电膏。
56.为什么要测量绝缘介质的绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?
答案:答:测量绝缘电阻可以检查绝缘介质是否受潮或损坏,但对局部受潮或有裂缝不一定能发现(因电压太低),这是一种测量绝缘介质的绝缘性能较为简便的手段。 (责任编辑:admin)