34.影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答案:答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油 温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化,环境温度的变化,内部故障及冷却装置的运行状况等。 35.哪些原因会使变压器缺油? 答案:答:变压器长期渗油或大量漏油,在修试变压器时,放油后没有及时补油,油枕的容量小,不能满足运行的要求;气温过低、油枕的储油量不足等都是使变压器缺油的原因。 36.指示断路器位置的红、绿、灯不亮,对运行有什么影响? 答案:答:①不能正确反映断路器的跳合闸位置,故障时易造成误判断。 ②如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。 ③如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。 ④跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。 37.电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替? 答案:答:以10kV电压互感器为例。一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A,采用石英砂填充,具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用,而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。 38.如何选择电压互感器二次熔丝的容量及其熔断时间? 答案:答:在电压互感器二次主回路中熔丝的额定电流应为最大负荷电流的1.5•倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。 39.什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响? 答案:答:电流互感器过负荷,二次侧开路,因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成电流互感器发出异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀而形成的内部电晕及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。 40.为什么硬母线要装设伸缩接头? 答案:答:母线在运行中会因热胀冷缩而使长度发生变化。为避免因长度的变化使母线和运行瓷瓶受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。 41.为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器? 答案:答:装设氧化锌避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时,可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。 42.电度表和功率表指示的数值有哪些不同? 答案:答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电能数,即电功数;而电度表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。 43.什么叫爬距?什么叫泄漏比距? 答案:答:沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离叫爬距。泄漏距离乘以有效系数,再除以线电压即为泄漏比距。 (责任编辑:admin) |