42.对电磁式电压互感器做三倍工频感应耐压试验目的是( )。 A、发现匝间绝缘的缺陷; B、发现绕组对铁芯绝缘缺陷; C、发现相间绝缘的缺陷; 答案:答:A 43.断路器液压机构中的贮压筒充氮气后( )。 A、必须垂直放置; B、必须水平放置; C、可以随意放置。 答案:答:A 44.10KV线路首端发生金属性短路故障时( )保护动作,断路器跳闸。 A、过电流; B、速断; C、低周减载。 答案:答:B 45.单电源线路速断保护的保护范围是( )。 A、线路的10%; B、线路的20%~50%; C、均为线路的70%。 答案:答:B 46.定时限过流保护的动作是按躲过线路( )电流整定的。 A、最大负荷; B、平均负荷; C、末端短路。 答案:答:A 47.容量在( )kVA及以上的变压器应装设瓦斯继电器。 A、1000; B、800; C、7500。 答案:答:B 48.在非直接接地系统中发生单相金属性接地,接地相的电压( )。 A、等于零; B、等于10kV; C、升高。 答案:答:A 49.定时限过流保护的保护范围是( )。 A、线路的一部分; B、本线路全长; C、本线路及邻线路全长。 答案:答:B 50.电容器组的过电流保护反映电容器的( )故障。 A、内部; B、外部短路; C、接地。 答案:答:B 51.用试拉断路器的方法寻找接地线路时,应先试拉( )。 A、长线路; B、充电线路; C、无重要用户的线路。 答案:答:B 52.用试拉断路器的方法寻找接地线路时,应最后试拉( )。 A、带有重要用户的线路; B、双回线路; C、短线路。 答案:答:A 53.设备接头处涂有相色漆的,在过热后( )。 A、相色漆颜色变深,漆皮烈开; B、相色漆颜色变浅,漆开始熔化; C、相色漆颜色更中明显,并有易湿现象。 答案:答:A 54.变压器的瓦斯保护动作跳闸,瓦斯继电器内气体呈灰,白色或蓝色,油温增高,一次电流增大,这表明变压器发生了( )。 A、线圈匝间短路故障; B、铁芯故障; C、线圈绝缘层故障。 答案:答:A 55.变压器的瓦斯,差动保护均动作,防爆管爆破,三相电流不平衡,这表明变压器发生了( )。 A、断线故障; B、机构短路; C、匝间短路。 答案:答:B 56.采用三相三柱式电压互感器,接成Y、YN接线,该方式能运行于 ( ) 。 A、相对地电压的测量; B、相间电压的测量; C、电网运行中的负荷电流监视。 答案:答:B 57.配电盘与控制盘的框架( )。 A、必须接地; B、有一处接地地即可; C、底部接地牢固即可。 答案:答:A 58.变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,颜色变为( )。 (责任编辑:admin) |