A、电磁锁; B、程序锁; C、机械连锁. 18、隔离开关的重要作用包括( B )、隔离电源、拉合无电流或小电流电路。 A、拉合空载线路; B、倒闸操作; C、通断负荷电流. 19、RGC型高压开关柜最多由( C )个标准单元组成,超过时应分成两部分。 A、3; B、4; C、5. 20、真空断路器主要用于( A )电压等级。 A、3~10KV; B、35~110KV; C、220~500KV. 21、电力系统发生三相短路时,短路电流( B ) A、由负荷流到短路点; B、由电源流到短路点; C、由电源流到负荷; 22、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( C ) A、运行中温度变化 ; B、内过电压; C、内部发生相间短路. 23、电力电缆停电时间超过试验周期时,必须做( D ) A、交流耐压试验; B、直流耐压试验; C、接地电阻试验. D、标准预防性试验. 24、电力网的高压电力线路一般可分为( A ) A、输电线路和配电线路; B、输电线路和用电线路; C、高压线路和配电线路. D、高压线路和用电线路. 25、( C )的作用适用于作拉线的连接、紧固和调节。 A、支持金具; B、连接金具; C、拉线金具; D、保护金具. 26、对有人值班的变(配)点所,电力电缆线路每( A )应进行一次巡视。 A、班; B、周; C、月; D、年. 27、电路中( A )较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。 A、电阻; B、电感; C、电容. 28、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在( A )下动作。 A、大气过电压; B、操作过电压; C、谐振过电压. 29、拆除临时接地线的顺序是( B ) A、先拆除接地端,后拆除设备导体部分 B、先拆除设备导体部分,后拆除接地端 C、同时拆除接地端和设备导体部分 D、没有要求 30、定时限电流保护具有( C )的特点 A、电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长 B、电流越小,动作时间越短,电流越大,动作时间越长 C、动作时间固定不变 D、动作时间随电流大小而变 31、绝缘杆从结构上可分为( A )、绝缘部分和握手部分三部分。 A、工作部分; B、接地部分; C、带电部分; D、短路部分. 32、间接接触电机包括( C )。 A、单相电机、两相电击; B、直接接触电击、接触电压电击 C、跨步电压电击、接触电压电击 D、直接接触电击、跨步电压电击 33、人体的不同部分(如皮肤、血液、肌肉及关节等)对电流呈现的阻抗称为( D ). (责任编辑:admin) |