9.变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。B. 25% C, 1.操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合令。C.值班长 2.操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C),以便备查。C. 一年 3.操作票由(D)填写D.操作人 4.操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备(D)。D.名称和编号 5.操作票填写完后,在空余部分(D)栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。D.操作项目 6.测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用(D)V的兆欧表。D. 2500 7.测量(A)以上的线路或设备应采用2500 V的兆欧表。A. 500V以上 8.测量直流时,可使用磁电式、电磁式或电动式仪表,由于(C) 的灵敏度和准确度最高,所以使用最为普遍。C.磁电式 9.从工作机构上看,测量交流电能时《电能表属于(C)系仪表。C.感应 10.从欧姆定律可知,在电路中如果电压保持不变,电阻越小则电流(D)。D.越大 11.触电时通过人体的电流强度取决于(C)。C.触电电压和人体电阻 12.触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法(B)。 B.胸外心脏挤压法 13.触电急救必须分秒必争,对有心跳呼吸停止的患者应立即用(A)进行急救。A.人工呼吸法 D, 1.电量的单位是(D)。D. C 2.电压的单位是(B)。B. V 3.电流的单位是(A)。 A. A 4.电工绝缘材料是指体积电阻率(B)以上的材料。 B. 10<sup>6</sup>Ω·m 5.电工仪表的精确度等级用(A)表示。A.引用相对误差 6.电能表的制动元件是(A)。A.永久磁铁 7.电能表电流线圈的直流电阻很小,而电压线圈的直流电阻约为(C)。C.1000〜2000Ω 8.电缆接头事故占电缆事故的(B),其安全运行十分重要。B. 70% 9.电流互感器二次回路接线应采用截面积不小于(B)mm2的绝缘铜线。B. 2.50 10.电流互感器只允许在(A)倍额定电流下长时间运行。A. 1.1 11.电压互感器二次回路接线截面积不小于(A)mm2的绝缘铜线。A. 1.50 12.电流通过人体的途径,从外部来看,A)的触电最危险。A.左手至脚 13.电压互感器二次短路会使一次(C)。C.熔断器熔断 14.电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)低压侧两相熔断器断 15.电流互感器的二次额定电流一般为(C)。C.5A 16.电流互感器的二次侧应(B)。B.有一个接地点 17.电流互感器二次侧接地是为了(C)。C.保护接地 18.电流互感器二次侧不允许(A)。 A.开路 19.当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(A)A.选择性 (责任编辑:admin) |