89,只有在不接地配电网中,由于其对地绝缘阻抗较高,单相接地电流较小,才有可能通过保护接地把漏电设备故障对地电压限制在安全范围之内。(√) 90,装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。(×) 91,装设接地线时,当验明确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。(√) 92,作口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。(√) 二、单项选择 1.SN10—10/1000—16型户内用少油断路器的额定电压为 (D)。 D.10kV 2.SN10—10/1000—16型户内用少油断路器的额定电流为 (D)。 D.1000A 3.ZN4—10/1000型户内用真空断路器的额定电压为(A)。A.10kV 4.ZN4—10/1000型户内用真空断路器的额定电流为(D)。 D. 1000A 5.10kV隔离开关允许拉合的线路电流约为(A)。A. 2 6.10 kV隔离开关动、静触头之间的距离不应小于(A)、动触头转开角不应小于65°。A. 160mm 7.10kV隔离开关安装时,开关操作手柄中心至侧墙的距离不得小于(B)。 B. 0.3〜0.4m 8.10kV隔离开关安装时,开关操作手柄至带电体的距离不得小于(B)。 B. 1.2m 9.10kV系统中,用得最多的是(B)和真空断路器。B.少油断路器 10.(C)是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。 C.《安全产法》 11.(D)k以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,可以使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电来判断有无电压。D. 35 12.(B)主要用于低相四线制配电线路电能的测量。B.三相三元件电能表 13.(A)在断线或紧线施工的情况下,能承受线路单方向的拉力,用于线路直线段几座直线杆塔之间线段上。A.耐张杆塔 14.(A)工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。A.I类 A, 1.安全生产法的根本宗旨是保护(A)的合法安全生产权利不受侵寒。A.工人 2.安全生产方针是(B)。B.安全第一,预防为主,综合治理 3.安装高压负荷开关时,10kV户内型负荷开关的触头拉开距离不应小于(A)mm。A. 182±3 4.安装高压负荷开关时,10kV户外型的触头拉开距离不应小于 (A)mm。A. 175 mm B, 1.把电路中的开关断开或因电路的某一部分发生断线,使电路不能闭合,此种状态称为(C )。C.断路 2.保护接零系统属于(B)。 B. TN-C系统 3.不能用于带电灭火的灭火器材是(A)。A.泡沫灭火器 4.标志牌应当用(A)制成。A.绝缘材料 5.变压器是根据(A)原理制成之称的一种设备。A.电磁 6.避雷器与变压器之间的距离不得超过(C)m。C. 23 7.不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流 C.隔离开关 8.变压器中性点接地属于(A)A.工作接地 (责任编辑:admin) |