A、非限流式 B、限流式 C、喷射式 62、RXNT1-10系列高压熔断是(B)的熔断器。 A、10KV非限流式室内保护电动机 B、10KV限流式室内保护变压器 C、10KV限流式室内全范围保护 63、跌落式熔断器安装时,熔管的轴线与铅垂线应(B)。 A、平行 B、15°-30°倾斜角 C、垂直 64、跌落式熔断器的灭弧方法是(B)。 A、横向吹弧 B、纵向吹弧 C、电弧与固体介质接触 65、单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成(B)。 A、星形 B、三角形 C、串联 D、并联 66、环境温度在±40℃之间时,充矿物油的电容器允许温升为(B)。 A、40℃ B、50℃ C、55℃ D、60℃ 67、电容器组可在(A)倍额定电压下长期运行。 A、1.1 B、1.2 C、1.3 D、2 68、电容器组允许在(C)倍额定电流下长期运行。 A、1.1 B、1.2 C、1.3 D、2 69、正常情况下全变电所停电操作时应(A)。 A、先拉开高压电容器支路断路器 B、先拉开各负荷支路 C、无先后顺序规定 70、高压电容器严禁带电荷合闸,以防止(B)。 A、产生浪涌电流 B、产生过电压 C、引发短路 71、一般功率因数(C)时,要投入高压电容器。 A、超过0.95 B、0.9 C、低于0.85 72、KYNXX800-10型高压开关柜表示(A)。 A、额定电压10KV金属铠装移开式开关柜 B、额定电压10KV额定电流800A移开式开关柜 C、额定电压10KV开断电流800KA移开式开关柜 73、KYNXX800-10型高压开关柜,(A),小车可以在工作位置定位。 A、推进小车向前移动,当定位装置阻止小车继续向前移动时 B、推进小车向前移动,使动触头与静触头接触时 C、推进小车向前移动,小车的固定部分与移动部分分开时 74、KYNXX800-10型高压开关柜,(B),小车可以在工作位置定位。 A、小车向后移动,当动静触头分离时 B、小车身后移动,固定部分与移动部分并紧后 C、小车身后移动至任何位置 75、RGC型金属封闭单元组合SF6开关柜由标准单元组成(C)。 A、各单元必定有SF6断路器 B、各单元必定有断路器 C、共包括有七种标准单元 76、RGCF表示(C)。 A、母线分段单元 B、断路器单元 C、负荷开关熔断器组合单元 D、电缆开关单元 77、为提高供电(D),通常将供电网连接成环形。 A、电能质量 B、灵活性 C、经济性 D、可靠性 78、环网柜的高压母线截面要根据(c)选择。 A、本配电所的负荷电流 B、环网穿越电流 C、短路电流 D、本所的负荷电流与穿越电流之和 79、在住宅小区,高层建筑等10KV配电系统中,因负载容量(C),其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器 (责任编辑:admin) |