电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电工进网作业考试试题库高压类带答案(3)

时间:2017-09-18 08:52来源:未知 作者:y930712 点击:
A、黄绿色 B、紫红色 40、10KV真空断路器处于开断状态,触头间能耐受(C)工频电压1分钟,可判定灭弧室真空度合格。 A、10KV B、30KV C、42KV 41、SF6断路器是

A、黄绿色 B、紫红色
40、10KV真空断路器处于开断状态,触头间能耐受(C)工频电压1分钟,可判定灭弧室真空度合格。
A、10KV B、30KV C、42KV
41、SF6断路器是利用(B)的方法灭弧的。
A、压缩空气吹弧 B、SF6气体吹弧 C、拉长、冷却电弧
42、SF6气体的绝缘强度是空气的(A)倍。
A、2.33 B、30 C、100
43、SF6气体的灭弧能力是空气的(C)倍。
A、2.33 B、30 C、100
44、在确定断路器的额定电流时,规定的环境温度为(B)。
A、30℃ B、40℃ C、50℃
45、新装SF6断路器投入运行前必须复测含水量和漏气率,要求灭弧室的含水量小于(A)。
A、 150ppm(体积比) B、200ppm(体积比) C、250ppm(体积比)
46、新装或大修后的SF6断路器应(B)测量一次含水量。
A、每月 B、每三个月 C、每年
47、断路器气操动机构应具有自由脱扣装置,它是(B)合闸机构位置状态限制的连杆机构。
A、受 B、不受
48、弹簧储能操动机构合闸前采用电动机或人力使合闸弹簧(B)储能。
A、压缩 B、拉伸
49、液压操作机构是依靠液体压力(B)能量进行分合闸的操动机构。
A、储存 B、传递
50、投入运行或处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡检,无人值班的变电所通常每个月(B)。
A、不少于1次 B、不少于2次 C、不少于3次
51、SF6断路器的巡视检查要求(A)定时记录SF6气体压力和温度。
A、每日 B、每星期 C、每月
52、断路器处于运行状态时,弹簧机构的储能电动机的电源闸刀应处于(B)。
A、开断位置 B、闭合位置
53、新设备投入运行后,应缩短巡视周期,投入运行(C)后再转入正常巡视检查。
A、24小时 B、48小时 C、72小时
54、操作断路器应同时监视有关电压、电流、功率等表计的指示及红绿灯的变化,操作把手(B)。
A、应尽快返回 B、不应返回太快
55、检查发生意外的SF6断路器时应选择从(A)方向接近设备。
A、上风 B、下风 C、随意
56、高压隔离开关可以拉合励磁电流小于2A的空载变压器,一般电压为35KV,容量为(B)的变压器。
A、1000KVA以上 B、1000KVA以下
57、高压隔离开关可以拉合电容电流不超过(B)的空载线路。
A、2A B、5A C、10A
58、CY2系列液压操动机构用于(B)。
A、操动断路器 B、操动隔离开关
59、高压负荷开关可以(B)。
A、切断短路电流 B、接通或断开负荷电流
60、FN3-10R/400型负荷开关合闸时(A)。
A、灭弧触头先闭合 B、工作触头先闭合 C、灭弧触头和工作触头同时闭合
61、在冲击短路电流到达之前能切断短路电流的熔断器称(B)熔断器。 (责任编辑:admin)