D.缩短漏电故障持续时间 E.改善架空线路的防雷性能 21、电气设备在( ACDE )情况下可能产生电火花。 A.有触头电器正常动作 B.电动机定予与转子碰撞 C.绕线式异步电动机正常运转 D.载流导线断开 E.雷击过电压 22、引起电气火灾和爆炸的原因有( ABCD )。 A.电气设备过热 B.电火花和电弧 C.危险物质 D.短时过载 23、电气设备在( A B D E )情况下可能产生危险温度。 A.短路 B.接触不良 C.满负荷运行 D.电压过高 E.铁心短路 24、一套完整的直击雷防雷装置由( C D E )组成。 A.避雷嚣 B.电杆 C.按闪器 D.引下线 E.接地装置 25、雷电具有(BCDE )的危害。 A.造成电气设备过负载 B.引起火灾和爆炸 C.使人遭到强烈电击 D.毁坏设备和设施 E.导致大规模停电 26、防止雷电冲击波侵入室内的方法有( BCD )。 A.建筑物上方安装避雷针 B.架空线入户处安装避雷器 C.架空线入户处绝缘予铁脚接地 D.金属管线入户处管道直接接地 E.将建筑结构钢筋与避雷带连接起来 27、低压电器中常配备( A BCD )保护。 A.短路 B.防雷 C.过载 D.失压 E.缺相 28、( )是不能切断短路电流的开关电器。 A.低压断路器 B.组合开关 C.碰撞游离 D.胶盖刀开关 E.铁壳开光 29、一般的热继电器是由( A B D E)组成 A.发热元件 B.辅助触点 C.灭弧装置 D.双金属片 E、拉力弹簧 30、(ABDE)均可能造成电动机温升过高。 A.绕组的各种短路 B.铁心短路 C.负荷不稳定 D.轴承损坏或缺油 E.严重过载或频繁启动 31、电动机在运行中过热的原因包括(ABCDE) A.负载过大 B.绕组有砸间短路 C.电源电压波动太大 D.鼠笼型转子断条 E.轴承缺油或损坏 32.(ABCD)方式都是笼型异步电动机减压启动的方式。 A.自耦减压 B.改变Y—△接线 C.延边三角式接线 D.定子回路串联电阻 E.转子回路串联电阻 33.(AE)等是手持式电动工具。 A、冲击电钻 B.蛙劣 C.电焊机 D.机床 E.手砂轮 34.对临时用电架空线路导线的基本要求:(A) A.必须是绝缘导线 B.线路中的负荷电流不大于 C.导线的安全载电流 D.线路末端电压不的小于额定电压的5% E.单相线路零线应与相线截面积相同 F.三相四线制时零线不得小于相线的50% 临时、暂设低压配电线路期限不超过半年,安全要求如下:① 外线的架设应符合电气安装标准和施工图册要求。② 水泥杆不应有掉灰、露筋及裂纹或弯曲现象。当采用木杆时,除满足机械强度外,杆梢直径不小于120mm,不应有糟朽和劈裂;电杆不得倾斜,下沉及杆根积水等。③ 导线截面:铜线不小于6mm??,铝线(多股)不小于10mm??,不能使用裸导线和裸绑线,导线应绝缘良好,无破损。④ 线路禁止敷设在树上,各种绝缘导线不能成束架空敷设;电缆线路容易受损的线段应采取保护措施,所有固定设备的配电线路不能沿地面敷设,应穿管埋地敷设,管内不准有接头、管口部分要封堵严密。⑤ 线路的每一支路须装设带有效短路和过载保护的断路开关。⑥ 线路与施工的建筑水平距离一般不小于10m,与地面的垂直距离不小于6m,跨越建筑水平距离一般不小于10m,与地面的垂直距离不小于6m,跨越建筑物时距房顶的垂直距离不小于2.5m,与塔吊回转半径及被吊物之间的距离不小于1.5m,达不到上述安全距离时,应采取有效的保护措施。⑦ 遇恶劣天气(大风、大雪、雷雨天气)应立即巡视检查线路,发现问题应及时处理。⑧ 暂时停用的线路应及时切断电源;工程竣工后临时线路应立即拆除。 (责任编辑:admin) |