侧隔离开关 45、除单人值班的情况以外,倒闸操作必须由( B )人完成。 A.一 B.二 C.三 D.四 46、绝缘安全工器具应存放在温度( B ),相对湿度5~80%干燥通风的工具室(柜)内。 A.-10~25℃ B.-15—35℃ C.-20~35℃ 47、严禁工作人员或其它人员擅自移动已挂好的接地线,如需移动时,应有工作负责人取得( C )的同意并在工作票上注明。 A.工作许可人B.工作监护人C.工作票签发人 48、在TN一C系统中,用电设备的金属外壳应当接( A )干线。 A.PEN B.N C .PE D.接地 49、高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流( D ) mA及以下的漏电保护装置。 A.6 B.10 C、 15 D.30 50、当电气设备采用( C ) V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。 A.220 B.36 C.24 D.12 51、绝缘电阻试验包括( C )。 A.绝缘电阻测量 B.吸收比测量 C.绝缘电阻测量和吸收比测篷 0.绝缘电阻测量和泄漏电流测量 52、低压开关设备的安装高度一般为( C )m。 A.0. 8~1.0 B.1.1~1.2 C.1.3~1.5 D.1.6—2.0 53、安装漏电保护器时, ( N )线应穿过保护器的零序电流互感器。 A.N B.PEN C.PE D.接地 54、我国标准规定工频安全电压有效值的限值为( B )V。 A.220 B.50 C.36 D.6 55、漏电保护装置的试验按钮每(A)一次。 A.月 B.半年 C.三月 56、配电装置排列长度超过( A ) m时,盘后应有两个通向本室或其他房间的出口,并宜布置在通道的两端。 A.6 B.10 C.14 D.18 57、生产场所室内灯具高度应大于( D )m。 A.1.6 B.1.8 C.2 D.2:5 58、在TN -S系统中,用电设备的金属外壳应当接( A )干线。 A.PEN B.N c.PE D.按地 59、单相安全隔离变压器的额定容量不应超过( A ) kV.A。 A.10 B.50 C.100 D.1000 安全电压电源及回路 通常采用安全隔离变压器作为安全电压的电源。除隔离变压器外,具有同等隔离能力的发电机、蓄电池、电子装置等均可做成安全电压电源。采用安全隔离变压器作安全电压的电源时,变压器的一次侧与二次侧之间有良好的绝缘;其间还可用接地的屏蔽隔离开来。安全隔离变压器各部分绝缘电阻不得低于下列数值: 带电部分与壳体之间的工作绝缘 2MΩ 带电部分与壳体之间的加强绝缘 7MΩ 输入回路与输出回路之间 5MΩ 输入回路与输入回路之间 2MΩ 输出回路与输出回路之间 2MΩ Ⅱ类变压器的带电部分与金属物件之间 2MΩ (责任编辑:admin) |