爆炸危险场所的本安电路,均可使防尘型。 30、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定? 答:防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应符合下列要求:①Q-l级G-l级场所使用隔爆型的;Q-2级场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;②Q-l、Q-2级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;③环境温度不应超过 ±40℃;④弯曲的半径不应小于管径的5倍。 31、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线? 答:连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为工极的原电池,便铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。 32、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目? 答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①验明"防爆合格证号";②防爆电气设备应在类型、 组别、纸别,符合设计;③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④防爆充油电气设备,抽箱等不应渗漏袖,油面高度符合要求;⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;⑦安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天兰色标志;⑧电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。 33、配电盘(柜)安装前的准备工作? 答:①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;③基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地乎面1020mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000,最大水平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。 34、怎样修理异步电动机转轴的一般故障? 答:①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸。④轴裂纹:较严重应更换处理。 (责任编辑:admin) |