23、引进盘(柜)的控制电缆有何规定? 答:①引进盘柜电缆排列整齐,不交叉,并应固定,不便所有的端子板受应力;②装电缆不应进人盘柜内,钢带切断处应扎紧;③用于晶体管保护,控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时,其屏蔽应接地,如不来用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;④橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;⑤盘柜的电缆芯线,横平竖直,不交叉,备用芯线留有适当余地。 24、电缆穿入电缆管时有哪些规定? 答:敷设电缆时,若需将电缆穿人电缆管时应符合下列规定:①皑装电缆与铅包电缆不得穿人同一管内;②一极电缆管只允许穿人一根电力电缆;③电力电缆与控制电缆不得穿人同一管内;④裸铅包电缆穿管时,应将电缆穿人段用麻或其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛。 25、硬母线怎样连接? 答:硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸。焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方。不得采用锡焊绑接。 26、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? 答:在下列地点要管:①电缆引人引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁;②引出地面两米高,地下250m 深;③电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;⑤厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 选择管径时,内径要比外径大50%。 27、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的? 答:母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下: 从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。 从上到下排列时,上侧为A相,申间为B相,下侧为C相。 从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相。 涂色:A-黄色,B一绿色,C-红色,中性线不接地紫色,正极-楷色,负极-兰色,接地线-黑色。 28、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处? 答:根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向电流时,会产生互相靠拢的电磁力,其力的大小与平行之间的距离和电流有关,由于开关所控制操作的电路,发生故障时,刀片会流过很大的电流,使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头,这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外,由于电磁力的作用,会使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密,接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象。 29、按爆炸危险场所,该安装何种电气设备? 答:电气线路中所用的接线盒、拉线盒,应符合:①Q-l、G-l级均所除本安电路外,均应用隔爆型;②Q -2级场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;③Q-3、G-2级场所可用防尘型;④Q-l、Q-2级场所除本安电路外,使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;⑤在各级 (责任编辑:admin) |