22、星形-三角形换接降压起动器,只适宜于使用在(380伏、△接鼠笼式 )的电动机上。 23、保护低压电容器组的熔断器熔丝,应按不大于电容器额定电流的(130 )%来选择。 24、具有双电源供电的用户,必须装设(连锁 )装置。(电工之家http://) 25、由专用变压器供电,但不经常起动的大容量鼠笼式电动机,当其直接起动时引起电源电压下降超过( 15 )%,则须降压起动。 26、有一台三相鼠笼式异步电动机,额定功率为22千瓦,选用带断相保护的热继电器作过载保护时,应选(JR16-60/3D )型。 27、大中城市用户设备容量在(250 )千瓦及以上的,原则上以高压供电。 28、用摇表测量较潮湿电动机的绝缘时,如果吸收比不小于( 1.3 ),电动机可以不经干燥投入运行。 29、电容器组经放电一分钟后,按规定其两端的残压不应大于( 65 )伏。 30、经常接入的电压表,表示设备断开的允许进入间隔的信号(可作有电根据 )。 31、在带电设备附近工作时,在正常活动范围安全距离但无安全遮栏的情况下,带电设备只能在工作人员的(前面 )。 32、为了使主控室或配电室能得到有效的防雷保护,独立装设的避雷针应装设在(主控室或配电室建筑物外较近处 )。 33、照明拉绳开关安装高度,一般应为( 2--3 )米。 34、不同回路的同类照明线,穿在同一管时应不超过( 8 )根。 35、当使用圆钢作地下敷设的人工接地体时,其最小的直径规格为( 8 )毫米。 36、采用街码敷设的低压架空线路,当其通过门窗前方时,其最小的水平距离为( 0.7 )米。 38、低压接户线的挡距为8米时,其最小的的铜芯线的截面为( 4 )平方毫米。 39、额定功率为14千瓦的三相异步电动机,其操作开关可选择最小容量的交流接触器为(CJ10-40 )。 40、由公用电网供电的三相低压鼠笼式电动机,单台容量为( 14)千瓦及以上者必须配装降压起动器。 41、手持式电动工具,当使用500伏或1000伏摇表摇测时,Ⅲ类电动工具的绝缘电阻值应不小于( 1 )兆欧。 42、只作防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于( 100 )欧。 43、彩灯回路应设专用开关控制和保护,每一回路的负荷不宜超过(2 )千瓦。 44、20毫米以下管径的硬质塑料管布线管路,明敷时固定点的最大距离为(1000 )毫米。 44、居民住宅和儿童活动场所,插座的安装高度不得低于(1.3 )米。 45、采用街码敷设的低压架空线路,当其通过窗门上方时,其最小的垂直距离为(0.15 )米。 46、电动机容量在( 40 )千瓦及以上者,应装电流表。 (责任编辑:admin) |