广州电工操作证复审由原来的两年一审,改成了三年一审,考试方式也由原来的笔试改成了电脑考试,电脑考试方便快捷,考试完即可知道自己的成绩,但要熟炼掌握电工操作证复审的题库才能顺利考核过关,笔者在本文中写了部分试题,供朋友们复习时参考。 1、在全部或部分停电的电气设备上工作,必须按顺序完成下列安全技术措施,即【停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮栏】。 2、一经合闸即可送电到停电设备或线路上的开关,手柄上均应悬挂【禁止合闸、有人工作】的标识牌。 3、使用梯子时,梯子与地面的角度应以【60—65】度为宜。 4、在高温环境中进行电气设备检修时,【应尽量避免在带电情况下】作业。 5、低压电力设备电缆的接地芯线或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯线,其最小的铜芯截面为【1】平方毫米。 6、电气设备发生火灾,通常禁止使用的灭火器材是【泡沫灭火器】。 7、发生人身触电死亡的主要原因是电流通过人体内部组织引起【生理反应】而造成。 8、根据国家标准GB3805-83规定,安全电压系列的上限值是指两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流有效值【50】伏。 9、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为【30】毫安的漏电保护器。 10、移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线必须采用【铜芯橡皮护套软电缆或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线】。 11、计费电度表的安装高度若为两排排列布置时,其上层表箱底部对地面垂直距离不应超过【2.1】米。 12、熔断器在照明线路上是作为【过载及短路】保护装置。 13、对气体放电灯供电的三相四线制照明线路,其零线截面应按相线【截面额定电流的100%】选择。 14、正常干燥场所室内照明,其吊灯与地面垂直距离不得小于【1.8】米。 15、低压架空导线与招牌、檐蓬、铁闸等金属物的距离不得小于【0.2】米。 16、敞开式低压配电装置及电气设备采用网眼遮拦屏护时,遮拦下部边缘距地面不应大于【0.1】米。 17、照明线路每一单相回路宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护,开关底边距地面高度一般为(1.8--2 )米。 18、当变压器总容量不超过100千伏安时,其接地装置的接地电阻允许不超过( 10 )欧。 19、采用街码沿墙敷设的低压架空线路,与阳台等不良导体的距离应不小于( 0.1 )米。 20、容量为50千瓦以上的电动机及其底座与邻近机器间相距的最小净距是( 1)米。 21、自动空气开关的长延时动作过流脱扣器在线路上是作为( 过载)保护使用。 (责任编辑:admin) |