28;电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。(√) 29;测量直流大电流时一般采用表头串联分流器的方法来扩大量程。(×) 30;用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。(×) 31;不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、标准电池的内阻。(×) 32;电气安全检查一般每季度1次。(√) 33;电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。(×) 34;胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。(×) 35;动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。(√) 36;使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。(×) 37; 行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。(×) 38; 长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。(×) 39;大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。(×) 40; 铜导线电阻最小,导电性能较差 。(×) 41; 瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内、外的明配线。(×) 42; 钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。(√) 43; 事故照明装置应由单独线路供电。(√) 44; 一般照明电源对地电压不应大于250V。(√) 45; 拉线开关距地面一般在2m~3m。(√) 46;高压熔断器具有定时限特性。(×) 47;阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。(√) 48; 母线停电操作时,电压互感器应先断电,送电时应先合电压互感器。(×) 49; 在电气试验工作中,必须两人进行。(√) 50; "正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指有可能发生设备故障的情况"。(×) 51; 保持防爆电气设备正常运行,主要包括保持电压、电流参数不超出允许值,电气设备和线路有足够的绝缘能力。(×) 52; 地面上1.7m 至地面以下0.3m的一段引下线应加保护管,采用金属保护管时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。(√) 53; 防止直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷器、避雷带。(×) 54; 变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和雷击过电压。(×) 55; 性对电磁波辅射的敏感性最大。(×) 56; 电磁场强度愈大,对人体的伤害反而减轻。(×) 57;电动式功率表电流线圈的“*”端必须与电源相接,另一端与负载相接。(√) (责任编辑:admin) |