63、有爆炸危险环境应采用TN -C系统。 ( ) 64、金属屏护装置必须有良好的接地。 ( ) 65、良好的接地能完全消除有害的静电。 ( ) 66、泡沫灭火机不能用于带

63、有爆炸危险环境应采用TN -C系统。 ( × )
64、金属屏护装置必须有良好的接地。 ( √ )
65、良好的接地能完全消除有害的静电。 ( × )
66、泡沫灭火机不能用于带电灭火。( √ )
67、扑灭电器设备火灾时,首先要切断电源,在切断电源后,可以使用水进行灭火。 ( √ )
68、引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生静电的危险。 ( √ )
69、消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。 ( √ )
70、工艺过程中产生的静电除可能给人以电击外,还可能引起爆炸。 ( √ )
71、l0kV及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。( √ )
72、喷灯的火焰不应喷向带电体。 ( √ )
73、装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。 ( × )
74、电气设备的重复按地装置可以与独立避雷针的接地装置连接起来。 ( × )
75、避雷针是防止雷电侵入波的防雷装置。 ( × )
76、只要线路绝缘良好,即可利用独立避雷针的杆塔正常安装通讯线、广播线和低压线。 ( × )
77、防静电接地电阻原则上不得超过4Ω,。 ( × )
78接地体离建筑物墙基之间的地下距离不得小于1m。 ( × )
防雷与防静电
避雷针的安装位置必须满足防止“反击”的要求。所谓反击是指雷击避雷针时,变化率和幅值很大的雷电流。通过避雷针使之产生高电位,从而避雷针与被保护物之间产生放电现象称之为反击。为防止反击sa的距离不得小于5米。SE不得小于3米。
不允许在35kV及以下的配电装置的构架上装设避雷针,更不允许在避雷针或避雷针的构架上架设线路或无线电天线
避雷针应尽可能采用独立的接地装置,且接地电阻不大于10欧。为防止地中反击,防雷接地装置与电力设备接地装置的距离不得小于3米。如果这样做有困难,两接地装置可以直接相连,但要求接地电阻不得大于1欧,且引下线各自独立。
为防止跨步电压,防直击雷的接地装置距离建筑物入口及人行道不得小于3米。

79、当维护、测试和检修设备需要断开电源时,应设置隔离电器。 ( √ )
80、低压断路器只能有效地接通、断开负荷电流,而必须由熔断器断开短路电流。 ( × )
81、刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。 ( √ )
82、低压配电应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。 ( √ )
83、就基本结构而言,转换开关属于刀开关。 ( √ )
84、任何情况下都不得带负荷更换熔断嚣的熔体。 ( √ )
85、在TN系统中,配电箱内应分别装有N线端子排和PE线端子排。 ( √ ) (责任编辑:admin)