10 、电力变压器的油起( A )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 11 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续( C )运行。 A、1 h 过负荷 35 % B、 1.5h 过负荷 20 % C、 2h 过负荷 15 % 12 、继电保护装置是由( B )组成的。 A、二次回路各元件 B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路 13 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。 A、自动重合闸一次 B、发出信号 C、将完好部分继续运行 14 、装设接地线时,应( B )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 三、填空题 1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。 2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10kV时 0.7m , 35kV时 1.0 m , 110kV时 1.5m , 220kV时 3.0m 。 3、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源 切断 ,然后进行 灭火 。 4、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 、 电工刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等。 5、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈 星形连接 。 6、变电站(所)控制室内信号一般分为 电压 信号; 电流 信号 ; 电阻 信号。 7、带电设备着火时应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。 8 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能 。 9 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、 合上 。 10 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、 解除 。 11 、验电装拆接地线的操作术语是 装设 、 拆除 。 12 、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。 13 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、 放大区 和 饱和区 。 14 、在阻、容、感串联电路中,只有 电阻 是消耗电能,而 电感 和 电容 只是进行能量变换。 15 、变电站(所)倒闸操作 必须由两人 执行 ,其中对 设备 熟悉者做 监护 人。 16 、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等。 17、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4m ,室外应大于 8m 。 18 、电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流(http://www.dgzj.com/ 版权所有) 所决定的,它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原理 的主要区别。 (责任编辑:admin) |