40、由公用电网供电的三相低压鼠笼式电动机,单台容量为( 14)千瓦及以上者必须配装降压起动器。 41、手持式电动工具,当使用500伏或1000伏摇表摇测时,

  40、由公用电网供电的三相低压鼠笼式电动机,单台容量为( 14)千瓦及以上者必须配装降压起动器。
  41、手持式电动工具,当使用500伏或1000伏摇表摇测时,Ⅲ类电动工具的绝缘电阻值应不小于( 1 )兆欧。
  42、只作防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于( 100 )欧。
  43、彩灯回路应设专用开关控制和保护,每一回路的负荷不宜超过(2 )千瓦。
  44、20毫米以下管径的硬质塑料管布线管路,明敷时固定点的最大距离为(1000 )毫米。
  44、居民住宅和儿童活动场所,插座的安装高度不得低于(1.3 )米。
  45、采用街码敷设的低压架空线路,当其通过窗门上方时,其最小的垂直距离为(0.15 )米。
  46、电动机容量在( 40 )千瓦及以上者,应装电流表。
  47、在配电线路上,导线的长期容许负荷电流应不小于工作电流和该线路熔体额定电流的(1.25 )倍。
  48、电线管敷设在热水管下面时,最小净距为( 0.2 )米。
  49、屋外照明灯与地面的垂直距离不得低于(3)米。
  50、室内照明线路的用电设备,每一分路的总容量不应超过(3)千瓦。
  51、危险场所和较潮湿场所内的室内照明,与地面垂直距离应不低于(2.5)米。
  52、中性点直接接地系统的低压电气设备,其明设接地线使用绝缘铜芯线最小截面为( 1.5 )平方毫米。
  53、采用街码敷设的低压架空线路,当其通过门窗下方时,其最小的距离为( 0.5 )米。
  54、总容量在( 30 )千瓦及以上的低压电容器组,应每相加装电压、电流表。
  55、低压配电线路使用DW10型自动空气开关保护时,其过流瞬时脱扣器的整定值,应不小于线路峰值电流的( 1.35 )倍。
 56、危险场所中,安装高度在2.5米以下的灯具,其电压不应超过(36 )伏。
  57、为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的( 2 )倍。
  58、当配电板为双列布置时,其操作通道的宽度应不小于(2)米。
  59、架空彩灯线路,应采取绝缘良好的导线,其截面积应与负荷相适应。当跨越街道时,铜芯绝缘导线的最小截面应不小于( 2.5 )平方毫米。
  60、潮湿场所的室内照明吊灯,离地面的垂直距离不得低于(2.5 )米。
  61、电线管敷设在蒸气管下面时,最小净距为(0.5)米,敷设在蒸汽管上面时,最小净距为1米。
  62、设有过载保护的线路上,当熔体额定电流选为22安时,由该线路导线的长期容许负荷电流应不小于(27.5 )安。
  63、额定容量为10千瓦的三相鼠笼式电动机的电源隔离开关应选用(HH4-30/3)。
  64、总容量为( 50 )千瓦以上的低压用户,宜在总进线配电盘装设电压表和电流表。 (责任编辑:admin)