37、铝及钢芯铝绞线在事故情况下运行的最高温度不得超过(D)。
A、40℃ B、60℃ C、70℃ D、90℃
38、电缆型号ZQ22-3X70-10-300表示的电缆为(B)。
A、铝芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯护套、3芯、截面70mm2、10KV电缆
B、铜芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10KV电缆
C、铝芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10KA电缆
D、铜芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10KA电缆
39、电缆线路中有锡焊中间接头时,当电力电缆发生短路,其接头温度不应超过(B)。
A、100℃ B、120℃ C、150℃ D、200℃
40、(A)用于防止导线在档距中间互相吸引、鞭击。
A、间隔棒 B、重锤 C、防震锤 D、护线条
42、电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是(B)电能。
A、变换和分配 B、输送和分配 C、输送和消耗 D、变换和分配
43、电压在220kv以上的线路称为(C)。
A、高压配电线路 B、中压配电线路 C、高压输电线路 D、中压输电线路
44、电力线路按架设方式可分为(C)。
A、输电线路和配电线路 B、高压线路和低压线路
C、架空电力线路和电力电缆线路 D、供电线路和用电线路
45、架空电力线路的主要构成部件有:杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金具、(D)等。
A、支架和接地装置 B、支架和避雷器 C、接地装置和架空线 D、防雷设备和接地装置
46、在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载的杆塔为(A)。
A、直线杆塔 B、耐张杆塔 C、转角杆塔 D、终端杆塔
47、架空线路中位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力外,还承受导线的转角合力的杆塔为(C)。
A、直线杆塔 B、耐张杆塔 C、转角杆塔 D、终端杆塔
48、架空线路中,位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一基杆塔以及最末端一基杆塔属于(D)。
A、直线杆塔 B、耐张杆塔 C、转角杆塔 D、终端杆塔
49、特殊杆塔是指(D)。
A、直线杆塔和耐张杆塔 B、转角杆塔和终端杆塔
C、转角杆塔和直线杆塔 D、跨越杆塔和分支杆塔
50、直线杆塔用符号(A)表示。www.dgzj.com
A、Z B、N C、J D、D
51、混凝土电杆基础一般采用(D)基础。
A、水泥 B、岩石 C、宽基、窄基 D、底盘、卡盘、拉盘
52、架空导线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是(C)。
A、提高导电能力 B、提高绝缘强度 C、提高机械强度 D、提高抗腐蚀能力
53、架空导线型号LGJ-3.5/6表示的含义为(D)。
A、钢芯铝绞线,电压等级为35KV,额定电流6KA B、铝芯钢绞线,电压等级为35KV,额定电流6KA C、钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35mm,钢芯部分截面为6mm D、铝芯钢绞线,钢线部分标称截面为35mm,铝芯部分截面为6mm
(责任编辑:admin) |