18、GN19-10系列与GN-22-10系列隔离开关的( A )大致相同。 A、基本结构 B、额定电流 C、布置方式和操作机构 19、下列( A )是电力系统无功电源之一,以提高台系统的功率因数。 A、移向电容器 B、脉冲电容器 C、耦合电容器 20、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录( C )。 A、气体压力和含水量 B、气体温度和含水量 C、气体压力和温度 21、断路器的额定开断电流决定了断路器的( C )。 A、绝缘水平 B、载流量 C、灭弧能力 22、KYN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,右侧轨道上设有( B )。 A、开合主回路触头盒遮挡帘板的机构 B、防止小车滑脱的限位装置 C、小车运动横向限位装置 23、终端杆塔用符号( D )表示 A、Z B、N C、J D、D 24、电缆线路中有锡焊中间接头时,当电力电缆发生短路,其接头温度不宜超过( B )。 A、100℃ B、120℃ C、150℃ D、200℃ 25、架空线路为公网及专线时,定期巡视周期为( C ) A、每天 B、每周 C、每月 D、每季 26、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3-10KV线路不应小于( B )。 A、2.5m B、3m C、4m D、5m 27、开断( B )时,如果开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。 A、空载变压器 B、高压空载长线路 C、空载电容器 28、以下过电压中( C )属于操作过电压。 A、工频过电压 B、谐振过电压 C、弧光接地过电压 29、在继电保护回路中常用( B )来增加触点数量和触头容量。 A、电流继电器 B、中间继电器 C、低电压继电器 D、信号继电器 30、时间继电器的文字呼号表示为( B ) A、KV B、KT C、KM D、KS 31下列的( D )属于允许类标示牌。 A、禁止烟火 B、禁止合闸、有人工作 C、禁止攀登高压危险 D、从此上下 32、电流对人体的伤害可以分为( A )两种类型。 A、电伤、电击 B、触电、电击 C、电伤、电烙印 D、触电、电烙印 33、绝缘夹钳主要用于( A )的电力系统 A、35KV及以下 B、110KV C、220KV D、500KV 34、绝缘杆工作部分不宜过长,一般为5-8mm,以免工作时造成( A ) A、相间或接地短路 B、跨步电击 C、两相电击 D、单相电击 35、进网作业电工,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电器安全技术熟悉电器安全各项措施,反之事故的发生。 A、安全第一,预防为主 B、安全重于泰山 C、科学技术是第一生产力 D、人民电业为人民 (责任编辑:admin) |