电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

四川低压电工安全培训考试题库(40)

时间:2017-06-26 13:42来源:未知 作者:y930712 点击:
Ⅱ类变压器的金属物件与壳体之间 5M 绝缘壳体上内、外金属物件之间 2M 安全隔离变压器的额定容量,单相变压器不得超过10kVA、三相变压器不得超过16kV

  Ⅱ类变压器的金属物件与壳体之间   5MΩ
  绝缘壳体上内、外金属物件之间    2MΩ
  安全隔离变压器的额定容量,单相变压器不得超过10kVA、三相变压器不得超过16kVA、电铃用变压器的额定容量不应超过100VA、玩具用变压器的额定容量不应超过200VA;安全隔离变压器的额定电压,交流电压有效值不得超过50V、脉动直流电压不得超过50 V;电铃用变压器的分别不应超过24V和24 V、玩具用变压器的交流电压有效值和脉动直流电压分别不应超过33V和33 V。当环境温度为35C时,安全隔离变压器的各部最高温升不得超过下列数值:
  金属握持部分      20℃
  非金属握持部分     40℃
  金属非握持部分的外壳  25℃
  非金属非握持部分的外壳 50℃
  接线端子        35℃
  橡皮绝缘        30℃
  聚氯乙烯绝缘      40℃
  变压器的输入导线和输出导线应有各自的通道。固定式变压器的输入电路中不得采用插接件。可移动式变压器(带插销者除外)应带有2~4m的电源线。导线进、出变压器处应有护套。
  安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护接零(地)线或其他电气回路连接。变压器外壳及其一、二次线圈之间的屏蔽隔离层应按规定接零或接地。如变压器不具备加强绝缘的结构,则二次边宜接地或接零,以减轻一次边与二次边短接的危险。安全电压的配线最好与其他电压等级的配线分开敷设。否则,其绝缘水平应与共同敷设的其他较高电压等级配线的绝缘水平一致。
  安全电压的设备的插销座不得带有接零或接地插头或插孔。为了保证不与其他电压的插销座有插错的可能,安全电压应采用不同结构的插销座,或者在其插座上有明显的标志。
  安全电压电源的一次边、二次边均应装设熔断器作短路保护。变压器的过流保护装置应有足够的容量。一般不采用自动复位装置。
  如果电压值与安全电压值相符,而由于功能上的原因,电源或回路配置不完全符合安全电压的条件,则称之为功能特低电压。其补充安全要求为:装设必要的屏护或加强设备的绝缘,以防止直接接触电击;当该回路同一次边保护零线或保护地线连接时,一次边应装设防止电击的自动断电装置,以防止间接接触电击。

    ——摘自《安全科学技术百科全书》(中国劳动社会保障出版社,2003年6月出版)

窗体顶端
窗体底端

60、绝缘材料是依据( A )分级的。
A.耐热性能 B.耐弧性能 C.阻燃性能D.绝缘电阻 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容