电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

特种作业电工国家题库_高压电工特种作业题库(2)

时间:2017-06-10 09:30来源:未知 作者:y930712 点击:
配电 的建筑墟工现场应采用TN -S系统。42、在保护接零系统中,只要工作接地的接地电阻不大于4,零线就可不做重复接地。43、不得利用电气设备的金属外
配电的建筑墟工现场应采用TN -S系统。 42、在保护接零系统中,只要工作接地的接地电阻不大于4Ω,零线就可不做重复接地。 43、不得利用电气设备的金属外壳串联在保护线中作为保护线的一部分。 44、在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m ( ) 45、有爆炸危险环境应采用TN -C系统。 ( ) 46、蓄电池可能有氢气排出,应有良好的通风。 ( ) 47、扑灭电器设备火灾时,首先要切断电源,在切断电源后,可以使用水进行灭火。 48、良好的接地能完全消除有害的静电。 ( ) 49、引起爆炸、 使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生静电的危险。 ( ) 50、塑料绝缘线和橡皮绝缘线的最高温度一般不得超过70℃。( ) 51、10 kV及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。( ) 52、保护配电变压器的阀型避雷器,只要是安装在变压器一次恻即可。 53、土壤电阻的季节系数与接地体埋设深度有关。 ( ) 54、避雷针是防止雷电侵入波的防雷装置。 ( ) 55、只要线路绝缘良好,即可利用独立避雷针的杆塔正常安装通讯线、广播线和低压线。 ( ) 56、避雷器应安装在跌开式熔断器与变压器之问,离变压器应尽量远点。 57、变电站的防雷任务主要为直击雷防护和沿线路的雷电入侵波的防护。 58、在电力系统中,二次设备的重要性较低,因此可降低其维护工作量。 59、避雷器的接地线、配电变压器金属外壳、变压器低压中性点其用的接地,习惯上称之为“三位一体”接地。 ( ) 60、中性点不接地系统属于小电流接地系统。 ( ) 61、变配电站不成设在人员密集的场所。 ( ) 62、变压器油位越高越好。 ( ) 63、地下铁道;高大的公共建筑物内;火灾危险性大或火灾后果严重的场所等应装用干式变压器。 ( ) 64、柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5 m、裸导体距地面高度不应小于3.5m. 65、变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。 ( ) 66、摇测配电变压器绝缘电阻应拆除一、二次引线及零母线。 67、满足并联运行条件的变压器,初次并联前还必须进行核相检奋。 ( ) 68、在安全措施完善的条件下,变压器取油样司在带电的情况下进行。 ( ) 69、变压器的一、二次电压近似与一、二次绕组的匝数成正比。 ( ) 70、变压器油的闪点在135 - 160℃之间,属于可燃液体。 ( ) 71、新变压器投入运行前,应进行3-5次空载全电压冲击合闸试验,且第一次受电后持续叫间不得少于10 min。 72、配电盘用电流互感器的二次额定电流为5A,配电盘用电压互感器的二次额定电压为100 V。 ( ) 73、运行中电流互感器的二次回路发生短路,可能烧毁互感器。 74、为避免电流互感器一次短路的危险,其二次回路中应装有熔断器。 75、运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是电击;继电保护失灵:铁心过热;绝缘击穿等。 ( ) 76、互感器将线路上的高电压、大电流按一定比例变换成低电压、小电流,能使测量 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容