电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力变压器的油保护装置是什么?检修质量标准

时间:2016-04-11 21:09来源:未知 作者:y930712 点击:
电力变压器的油保护装置是:普通油枕、胶囊式油枕、隔膜式油枕、磁力油位计、净油器和呼吸器。 它们的检修质 量标准是: (1)普通油枕: 油枕内、外壁清洁、无油垢、无锈蚀。

电力变压器的油保护装置是:普通油枕、胶囊式油枕、隔膜式油枕、磁力油位计、净油器和呼吸器。
它们的检修质 量标准是:
(1)普通油枕:
油枕内、外壁清洁、无油垢、无锈蚀。
更换各部密封垫,密封良好,0﹒05MPa/6h无渗漏。
油位计温度线清楚。
(2)胶囊 式油枕:
油枕清洁、无油垢、无锈蚀。
胶囊密封与性能良好,0.02~0.03MPa/12h无渗漏。
胶囊管出口高于油位计和防暴筒连管,且三者互连通。
更换各部密 封垫,密封良好,无渗漏。
(3)隔膜式油枕:
隔膜密封良好,0.02~0.03MPa/12h无渗漏。
上、下节油箱干净。
密封垫全更换,密封良好、无渗漏。
( 4)磁力油位计:
传动机构灵活,无卡轮、滑齿现象。
主动磁铁与从动磁铁应耦合和同步转动,指针指示与表面刻度相符。
限位报警装置动作正确。
密封胶垫 更换,密封良好,无渗漏。
(5)净油器:
出口阀门严密无渗漏。
净油器内部和连管干净。
各部件完整无损,下部滤网无堵塞,下盖板与滤网密封良好。
吸附剂更换,且距顶面50mm左右,上盖板密封良好。
(6)呼吸器:
玻璃罩完好。
变色硅胶更换,且在顶盖下面留下1/5~1/6高度的空隙。
胶垫更换。
下部油封罩内已注入变压器油至正常油位线,能起到呼吸作用且油封罩拧紧。
呼吸器在油箱上安装牢固。

(责任编辑:admin)