29、电力线在穿钢管敷设时,要一根钢管穿一根线。 ( × ) 30、电力线在穿钢管敷设时,不允许一根导线穿一根钢管。( √ ) 31、管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。( √ ) 32、当钢管或PVC管与设备直接连接时,应将管子敷设到设备的接线合内。( √ ) 33、当钢管或PVC管与设备直接连接时,管子不必敷设到设备的接线合内。 ( × ) 34、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。( √ ) 35、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端不必加塑料保护套。 ( × ) 36、采用PVC管连接时,管与合(箱)等器件应用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶合剂。( √ ) 37、采用PVC管连接时,管与合(箱)等器件应用包扎法连接,连接处结合面应涂专用胶合剂。 ( × ) 38、导线敷设线管(半硬管)时,线管长度超过为30米,其中间应装设分线盒。 ( √ ) 39、导线敷设线管(半硬管)时,线管长度超过为20米,其中间应装设分线盒。 ( × ) 40、导线敷设线管(半硬管)时,有二个弯曲线管长度不超过15米。 ( √ ) 41、导线敷设线管(半硬管)时,有一个弯曲线管长度不超过20米。 ( √ ) 42、导线敷设线管(半硬管)时,有三个弯曲线管长度不超过8米。( √ ) 43、低压自动空气开关只能起到短路保护作用。 ( × ) 44、漏电开关只能起到漏电保护作用。 ( × ) 45、熔断器能起到过载、短路、欠压保护作用。( × ) 46、施工临时用电,其长度一般不宜超过100米。( √ ) 47、施工临时用电,其长度一般不宜超过300米。( × ) 48、施工临时用电,离地面高度户外不应低于2.7米。( √ ) 49、施工临时用电,离地面高度户外不应低于1.7米。( × ) 50、施工临时用电,所使用的设备应采取保护接零(或保护接地)或其它安全措施。( √ ) 51、施工临时架空线长度不得超过500米。( √ ) 52、施工临时架空线长度不得超过300米。( × ) 53、施工临时架空线,离地高度不应小于4—5米。( √ ) 54、施工临时线应有使用期限的限制,一般不应超过三个月。( √ ) 55、施工临时线应有使用期限的限制,一般不应超过六个月。( × ) (责任编辑:admin) |