30、电源频率也是电能指标。( A ) 31、所有10KV系统的中性点都是不接地的( B )。 ★32、送电线路指电压35KV及35KV以下的电力线路。(B ) 33、企业变电站应尽量设在负荷中心。( A ) ★34、变配电站不应设在人员密集的场所。( A ) 35、电压及对称性、频率属于电能质量指标,波形畸变率不属于电能质量指标。( B ) 36、电力系统中,功率因数也称为效率。( B ) 37、从管理角度考虑,线损耗包括线路上的有功损耗和配电变压器的有功损耗。( A ) 38、一般情况下,有保安负荷的用户应用双路电源供电。( A ) 39、中性点不接地三相系统发生一相接地后,接地相对地电压降低,非接地相对地电压升高。(A ) 变压器部分 1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。(B) 2、变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。( A ) 3、变压器是用来改变功率的静止电气装置。( B ) 4、干式变压器的冷却方式。分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)两种。( A ) 5、变压器的呼吸器内的硅胶干燥情况下呈淡红色。( B ) 6、新型全油密封配电变压器没有油枕和呼吸器,而是利用油箱本身波纹结构的弹性来代替呼吸作用。( A ) 7、变压器的额定容量是指变压器在额定工作条件下输出的视在功率。(B ) 8、备用变压器分接开关的位置与运行中变压器分接开关的位置应保持一致。( A ) 9、变压器负载率不超过20%时,效率很低,但功率较高。( B ) 10、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。( A ) 11、干式变压器借助铂电阻传感器和数字式测量机构来测量温度,并能实现三相绕组温度自动巡检以及风机的自动启动和停车。( A ) 12、试运行期间的油浸式变压器,气体保护装置的掉闸压板应切换到轻瓦斯信号位置。( A ) 13、D,yn11连接组的变压器,其中性线的电流可达到二次额定电流的75%。( A ) 14、变压器的容量应有一定的裕度,变压器的负荷通常保持在30%以下。( B ) 15、某配电变压器的高压分接开关三档位置分别为10.5KV、10KV、9.5KV,由于低压侧电压太低,应将分接开关从目前的10KV档调到10.5KV档来提高低压侧的电压。( B ) 16、电力变压器是静止的电气设备,只起降低电压的作用。( B ) 17、安装室内变压器采用宽面推进时,高压应向外侧。( B ) 18、用户低压侧电压长期偏低或偏高,应调整变压器的分接开关。( A ) 19、干式变压器常采用D,yn11连接组,其高、低压均为星形接法。( B ) (责任编辑:admin) |