A、2500 B、3000 C、3500 2、发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护是( A )。 A、发电机差动保护 B、发电机定子过负荷保护 C、发电机接地保护 3、主变分接头在额定档位时,其高压侧额定电压为( C )kV。 A、220 B、230 C、242 4、220kVGIS主开关操作机构合闸闭锁压力、分闸闭锁压力分别为( B )。 A、25.8±0.8MPa和 27.8±0.7MPa B、27.8±0.8MPa 和25.8±0.7MPa C、32.6±1MPa和 27.8±0.7MPa D、32.6±1MPa和 25.8±0.7MPa 5、热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“( A )”警示牌。 A、禁止合闸 有人工作 B、禁止操作 有人工作 C、禁止操作 简答题:(15分) 1、A凝泵变频运行,B凝泵工频备用,写出由A凝泵变频运行切至B凝泵变频运行的操作流程?(5分) 1)启动B凝泵工频运行; 2)停止A凝泵变频运行; 3)检查A凝泵变频器KM1开关在分位,拉开A凝泵变频器QS1刀闸; 4)检查A凝泵工器开关在分位,由试验位置送至工作位置; 5)启动A凝泵工频运行; 6)停止B凝泵工频运行; 7)检查B凝泵工器开关在分位,由工作位置拉至试验位置; 8)检查B凝泵变频器KM2开关在分位,合上B凝泵变频器QS2刀闸; 9)启动B凝泵变频运行; 10)停止A凝泵工频运行。 2、紧急停用变压器的条件?(10分) 变压器有强烈、不均匀的噪音,且内部有放电爆裂声。 变压器套管炸裂,闪络放电。 变压器引线端子熔化。 变压器冒烟着火,压力释放阀动作喷油。 变压器在正常负荷及冷却条件下,上层油温超过极限值,并急剧上升且经检查证明温度计指示正确。 变压器大量漏油而无法消除,且低于油位计指示限度。 干式变压器绕组有放电声并有异臭。 发生人身触电不停电无法解救时。 油色变化严重,油内出现碳质等。 发生危及变压器安全的故障,变压器的有关保护装置拒动时。 变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时。 (责任编辑:admin) |