电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气运行试题_电厂电气运行试题及答案(3)

时间:2018-03-12 13:42来源:未知 作者:y930712 点击:
A、2500 B、3000 C、3500 2、发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护是( A )。 A、发电机差动保护 B、发电机定子过负荷保护 C、发电机接地保护

A、2500 B、3000 C、3500
2、发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护是( A )。
A、发电机差动保护 B、发电机定子过负荷保护 C、发电机接地保护
3、主变分接头在额定档位时,其高压侧额定电压为( C )kV。
A、220 B、230 C、242
4、220kVGIS主开关操作机构合闸闭锁压力、分闸闭锁压力分别为( B )。
A、25.8±0.8MPa和 27.8±0.7MPa B、27.8±0.8MPa 和25.8±0.7MPa C、32.6±1MPa和 27.8±0.7MPa D、32.6±1MPa和 25.8±0.7MPa
5、热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“( A )”警示牌。
A、禁止合闸 有人工作 B、禁止操作 有人工作 C、禁止操作
简答题:(15分)
1、A凝泵变频运行,B凝泵工频备用,写出由A凝泵变频运行切至B凝泵变频运行的操作流程?(5分)
1)启动B凝泵工频运行;
2)停止A凝泵变频运行;
3)检查A凝泵变频器KM1开关在分位,拉开A凝泵变频器QS1刀闸;
4)检查A凝泵工器开关在分位,由试验位置送至工作位置;
5)启动A凝泵工频运行;
6)停止B凝泵工频运行;
7)检查B凝泵工器开关在分位,由工作位置拉至试验位置;
8)检查B凝泵变频器KM2开关在分位,合上B凝泵变频器QS2刀闸;
9)启动B凝泵变频运行;
10)停止A凝泵工频运行。
2、紧急停用变压器的条件?(10分)
变压器有强烈、不均匀的噪音,且内部有放电爆裂声。
变压器套管炸裂,闪络放电。
变压器引线端子熔化。
变压器冒烟着火,压力释放阀动作喷油。
变压器在正常负荷及冷却条件下,上层油温超过极限值,并急剧上升且经检查证明温度计指示正确。
变压器大量漏油而无法消除,且低于油位计指示限度。
干式变压器绕组有放电声并有异臭。
发生人身触电不停电无法解救时。
油色变化严重,油内出现碳质等。
发生危及变压器安全的故障,变压器的有关保护装置拒动时。
变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时。