在冷态下允许启动 2 次,每次间隔时间不得小于 5min;在热态下启动 1 次;在处理事故时以及启动时间不超过 2s3s 的电动机,可多启动一次。当电动机及其

在冷态下允许启动 2 次,每次间隔时间不得小于 5min;在热态下启动 1 次;在处理事故时以及启动时间不超过 2s—3s 的电动机,可多启动一次。当电动机及其机械做试验时,启动的间隔时间为:200kW 以下的电动机不小于 0.5h;200~500kW 以下的电动机不小于 1h;500kW以上的电动机不小于 2h。
2、 柴发远方无法启动,如何就地启动柴发?(5分)
1)将就地控制屏切换开关SA2切至“手动”位,自动指示灯熄灭,手动指示灯亮。
2)检查控制器屏幕内控制方式在“手动”位。
3)按下控制器上“Start”按钮,12S后柴油发电机启动成功,电压、频率正常。
4)按下控制屏合闸按钮,检查柴发出口开关合闸。
3、厂用电快切装置切换时必须满足哪几个条件?(4分)
切换前应检查快切装置无闭锁报警信号。
压差、角差、频差在规定范围内(压差小于5%,角差小于15°,频差小于0.15Hz)。

填空题:(每空0.5分,共8分)
1、容量为500kW及以上的高压电动机,应测量(吸收比 R60″/R15″)≥1.3,所测电阻值与前次同样温度下比较应不低于前次值( 70%),否则查找原因。
2、发电机定子线圈用专用水摇表测量,在干燥状态下对地绝缘不低于( 130 )MΩ,转子线圈用500V摇表对地绝缘电阻值不低( 1 )MΩ。
3、发电机励磁系统起励电源取自(厂用PC A段)。
4、发电机额定励磁电压是( 434.6 )V。
5、柴发由接到启动指令到接带负荷大约需要( 12S )时间。
6、主变中性点刀闸合闸时投入主变(接地零序)保护,主变中性点刀闸分闸时投入主变(间隙零序)保护。
7、发电机定冷水流量低于( 35 )t/h或A、B定冷泵均不运行,先发断水信号,并延时( 30 )s动作于全停。
8、现在AVC设置中无功功率低于( 0 )MVar,AVC闭锁输出并告警。
9、直流母线并列前,必须检查两组母线(电压)一致,正、负极性(相同)。
10、一级动火工作票的有效时间为(24)小时。
11、发生转子一点接地后应投入(转子两点接地)保护。
判断题:(每题1分,共5分)
1、在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地后,其三相间线电压不变。( √ )
2、变压器二次电流增加时,一次侧电流减少。( ×)
3、变压器油面突然降至瓦斯继电器以下应汇报值长,通知检修处理。(× )
4、为防止厂用工作母线失去电源,备用电源应在工作电源开关事故跳闸前自动投入。(× )
5、蓄电池室内禁止点火、吸烟,但允许安装普通开关、插座。(× )
选择题:(每题1分,共5分)
1、励磁变为顺特电气公司产品,额定容量( C )kVA (责任编辑:admin)