电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力系统配电线路技师考试题库(8)

时间:2017-06-10 09:29来源:未知 作者:y930712 点击:
图 D-17 答案:解:测量时的导线弧垂 =3.45(m) (1分) 最高气温时的导线弧垂为 =4.60(m) (1分) 弧垂增量为 f=f2x-f1x=4.60-3.45=1.15(m) (1分) 最高气温时的交叉
(责任编辑:admin)

图 D-17
答案:解:测量时的导线弧垂
=3.45(m) (1分)
最高气温时的导线弧垂为
=4.60(m) (1分)
弧垂增量为
Δf=f2x-f1x=4.60-3.45=1.15(m) (1分)
最高气温时的交叉跨越距离
d0=d-Δf=3.5-1.15=2.35(m) (1分)
答:根据规程规定[d]=3.0m,现d0<[d],所以交叉跨越距离不够,需采取措施,如将10kV线路降低或改道。(1分)
19(Jf2D3089).如图D-18用钢丝绳起吊电杆,安全系数K=4.5,动荷系数K1=1.3,不均衡系数K2取1.0,电杆的质量为Q=1500kg,试算可否用破断拉力Td=68kN的钢丝绳起吊。
图 D-18
答案:解:钢丝绳所受拉力为
=(1.3×1.2×1/cos30°)×(9.8×1500/2)
=13240N(2.5分)
钢丝绳的安全拉力
Trel=Td/k=68/4.5=15.1(kN)=15100N(1分)
T=13240N<Trel=15111N(1分)
答:可以用破断拉力等于68kN钢丝绳起吊。(0.5分)
20(Jf2D4090).某地区中性点非直接接地35kV线路,长180km,其中有避雷线的线路长20km,如果等电位作业时将一相接地,估算流过人体的电容电流是多少?(设人体电阻Rm为1500Ω,屏蔽服电阻Rg为10Ω,35kV单相电容电流,无地线0.1A/km,有地线0.13A/km)
答案:解:IC=160×0.1+20×0.13=18.6(A) (2分)
(2分)
答:估算此时通过人体的电流为0.124A。(1分)