配电干线系统图怎么看 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高压侧三角接法,低压侧为星型接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜牌,3条项线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施奈德品牌,电流规格40000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家祥本; 4、4000/5 进线侧电流互感器变化,4000/5; 5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II 浪涌保护辅助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号、MNS系列,进线柜尺寸为1000宽,1000深,2200高; 7、D2、D3: 无功功率补偿 电容补偿柜; 8、GLR—1250/3P, ZWK ARC—12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS—0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100—100A 熔断器100A; 11、LC1—DPK12M7C 施奈德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK—Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间却换过电流; 13、10*MKPg0.44—30—3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;、 14、D7,含4套NS系列熔断器 低压出线柜,NS400N/3P—200A表示施奈德NS400断路器,400A框架,整定电流200A; 15、112KW WDZA—YJY—4*185+E95 该出现回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套)规格为4*185+E95,E95表示PE线规格为95; 16、ACR220E/300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及200/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流为1600A,配200/5电流互感器; 18、标注:3—7—N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充 MNS系列低压配电柜准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A时)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。 (没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例) 配电系统上的符号 YZV—交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25+1*16是线的平方数 SC是表示水煤气管道 CT表示是电缆桥架敷设 ACC表示是暗铺在不能进入的吊顶内 (责任编辑:admin) |