电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

配电干线系统图怎么看

时间:2017-03-28 12:35来源:未知 作者:y930712 点击:
配电干线系统图怎么看 1、SCB102500 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高压侧三角接法,低压侧为星型接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低

配电干线系统图怎么看
1、SCB10—2500 10/0.4 D/Yn11

干式变压器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高压侧三角接法,低压侧为星型接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10)

低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜牌,3条项线为双排,PEN为单排;

3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A

低压总进线自动(万能)断路器,施奈德品牌,电流规格40000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家祥本;

4、4000/5

进线侧电流互感器变化,4000/5;

5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II

浪涌保护辅助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保护器;

6、D1:MNS 1000*1000*2200

低压柜编号、型号、MNS系列,进线柜尺寸为1000宽,1000深,2200高;

7、D2、D3: 无功功率补偿

电容补偿柜;

8、GLR—1250/3P, ZWK ARC—12/J

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;

9、FYS—0.22

浪涌吸收保护(避雷器);

10、NT100—100A

熔断器100A;

11、LC1—DPK12M7C

施奈德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

12、FK—Dr30/440/7

电容器组回路串接电抗器,防止瞬间却换过电流;

13、10*MKPg0.44—30—3

10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;、

14、D7,含4套NS系列熔断器

低压出线柜,NS400N/3P—200A表示施奈德NS400断路器,400A框架,整定电流200A;

15、112KW WDZA—YJY—4*185+E95

该出现回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套)规格为4*185+E95,E95表示PE线规格为95;

16、ACR220E/300/5

安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;

17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及200/5A

低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流为1600A,配200/5电流互感器;

18、标注:3—7—N3之类

不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);

19、补充

MNS系列低压配电柜准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A时)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。

(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)

配电系统上的符号

YZV—交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆

4*25+1*16是线的平方数

SC是表示水煤气管道

CT表示是电缆桥架敷设

ACC表示是暗铺在不能进入的吊顶内 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容