P1=P2+P3=5+7=12(W) (0.5分) 一次电流I1可根据功率计算公式求得 (1分) 答:一次电流为54.5mA,两个二次绕组的匝数各为164匝和55匝。(0.5分) 8(Lb2D5078).某线路在丘陵地带有一悬点不等高档距,已知档距为250m,悬点高差为24m,安全系数K=2.5,最大应力发生在最低温, m=125MPa,最低温时导线比载 g=34.047×10-3N/m?mm2,试求最低温时两悬点应力。 答案:解:高悬点应力 = (2分) =126.057(MPa) 低悬点应力 = (2分) =125.24(MPa) 答:两悬点的应力为:高悬点应力126.057MPa,低悬点应力125.24MPa。(1分) 9(Lc2D3079).一个负载为星形连接的对称三相电路,电源为380V,每相负载Zr=(8+j6)Ω,求: (1)正常情况下负载的相电压及电流; (2)假设C相负载短路时,其余两相的相电压及电流; (3)假设C相负载断线时,其余两相的相电压及电流。 答案:解:(1)正常情况下UA=UB=UC= =220(V) (0.5分) (0.5分) (2)C相负载短路时UA=UB=220 =380(V) (1分) (1分) (3)C相负载断线时UA=UB= =190.5(V) (1分) (1分) 答:(1)正常情况下相电压为UA=UB=UC=220V,相电流为IA=IB=IC=22A; (2)C相负载短路时,UA=UB=380V,IB=IC=38A; (3)C相负载断线时,UA=UB=190.5V,IB=IC=19A。 10(Jd2D3080).试计算如图D-14(a)所示的计算电路中,当f(3)点三相短路时其短路电流的总阻抗。 图 D-14(a) 答案:解:取Sb=100MVA, ,并作等值电路和计算阻抗的基准标幺值如下 (0.5分) (0.5分) (1分) 简化等值电路,将△形变换成等值Y形,如图D-14(b)所示,则各阻抗标幺值为 图D-14(b) (0.5分) (0.5分) X9*=X10*=0.923+0.228=1.151(0.5分) 短路电路的总电抗为 (1分) 答:当f(3)点三相短路时其短路电流的总阻抗是0.987。(0.5分) 11(Jd2D4081).某35kV架空线路通过第Ⅱ气象区,导线为LGJ-150/25型,导线计算截面积 A=173.11mm2,外径d=17.1mm,计算质量G=601.0kg/km,最大风速v=30m/s。风速不均匀系数 F=0.75;试求导线在最大风速时的综合比载。 答案:解:(1)计算自重比载 (1.5分) (2)最大风速时的比载 (1.5分) =44.924×10-3(N/m?mm2) (3)风速为30m/s时的综合比载 =56.354×10-3(N/m?mm2) (1.5分) 答:导线在最大风速时的综合比载为56.354×10-3N/(m?mm2)。(0.5分) 12(Je2D2082).已知一单相容量S1=100kVA;电压6000/230V;短路电抗Xd1=0.029Ω,另一台变压器容量S2=320kVA;电压6000/227V;短路电抗Xd2=0.0083Ω。试求当这两台变压器并联运行时的空载平衡电流和空载电流分别占这两台变压器额定电流的百分比(不计绕组电阻)。 (责任编辑:admin) |