电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力系统配电线路技师考试题库(4)

时间:2017-06-10 09:29来源:未知 作者:y930712 点击:
3)波形畸变、三相电压不平衡等对电气设备的损害等方面。(1.5分) 6(Jd2C4146).在线路竣工验收时,应提交的资料和文件有哪些? 答案:1)竣工图;(0.5分) 2)变更设

3)波形畸变、三相电压不平衡等对电气设备的损害等方面。(1.5分)
6(Jd2C4146).在线路竣工验收时,应提交的资料和文件有哪些?
答案:1)竣工图;(0.5分)
2)变更设计的证明文件(包括施工内容);(0.5分)
3)安装技术记录(包括隐蔽工程记录);(1分)
4)交叉跨越高度记录及有关文件;(1分)
5)调整试验记录;(0.5分)
6)接地电阻实测值记录;(1分)
7)有关的批准文件。(0.5分)
7(Jd2C4147).在用电系统中可以用作保护线的设施有哪些?
答案:1)电缆的导电外层;(1分)
2)穿导线用的金属管;(1分)
3)母线槽的金属外壳;(1分)
4)电缆桥架的金属结构;(1分)
5)起重运输设备的钢轨,或其他类似的外露可导电体。(1分)
8(Jd2C4148).电网的调度机构分哪几级?
答案:1)国家调度机构;(1分)
2)跨省、自治区、直辖市调度机构;(1分)
3)省、自治区、直辖市调度机构;(1分)
4)省市级调度机构;(1分)
5)县级调度机构。(1分)
9(Je2C5149).变压器绕组检修时,其绝缘按受热折旧,可分哪几级类型?
答案:1)第一级--有弹性,用手按后,没有残余变形,可评为良好;(1分)
2)第二级--坚硬、无弹性,但用手按时不裂缝,可评为合格;(1.5分)
3)第三级--脆弱,用手按时产生微小裂纹或变形,可评为可用;(1.5分)
4)第四级--酥脆,用手按时显著地变形或裂坏,可评为绝缘不合格,必须更换。(1分)
10(Je2C3150).当安装用的板料局部凹凸不平时,怎样矫正?
答案:1)板料凹凸不平的矫正方法与板料的厚度有关;(1分)
2)4mm以下的板料采用延展法矫正,即见平就打,见凸不动;(2分)
3)对4mm以上的厚板料的矫正方法,即见凸就打,见平不动。(2分)

四、计算(每题5分,共20题)
1(La2D3071).某对称三相电路的负载作星形连接时线电压为380V,负载阻抗为电阻10Ω及电抗15Ω,求负载的相电流为多少?
答案:解: (1.5分)
每相阻抗Z为
Z=R+jX=10+j15=18/56.3°(1.5分)
每相电流有效值Iph为
Iph=Uph/Z=220/18=12.2(A) (1.5分)
答:每相电流有效值为12.2A。
2(La2D4072).如图D-12(a),拉杆BC由40mm×40mm×4mm的等边角钢制成,角钢的许用应力[ ]=160MPa,当起重P=20kN时,试校核杆BC的强度。
图 D-12(a)
答案:解:起重架的受力如图D-12(b)所示:

图 D-12(b)
(1)求拉杆BC的轴力NBC
ΣmA(F)=0,NBCsin45°×2-P×2=0(0.5分)
NBC=P/cos45°=20/cos45°=28.3(kN) (1分)
(2)计算拉杆的各种应力,与许用应力比较。
根据计算,两根角钢的面积A=608(mm2) (1分)
δBC=NBC/A=28300/(6.08×10-4)
=46.5(N/mm2) (责任编辑:admin)