A、10KV及以下 B、110KV及以下C、35KV及以下D、6KV及以下 正确答案: C 54、装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴( )。 A、线手套B、工作手套C、绝缘手套D、白手套 正确答案: C 55、在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( )的标示牌。 答案:B A. “止步,高压危险!” B. “禁止攀登,高压危险!” C. “从此上下!” 56、雨雪天气时不得进行室外( )。 答案:B A. 验电 B. 直接验电 C. 间接验电 57、在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。 答案:A A. “止步,高压危险!” B. “从此上下!” C. “在此工作!” D、“禁止攀登,高压危险!” 58、在计算机显示屏上操作的 ( )操作处,应设臵“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。 答案:C A. 接地刀闸B. 母线闸刀 C. 隔离开关 D、断路器 59、本标准适用于具有( B )及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所 A、66kV B、35kV C、220kV 11 60、电容型验电器的试验周期是( B ) A、3年 B、1年 C、5年 C、2年 61、事故紧急处理、( )、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。 A. 程序操作 B. 自动化操作 C. 单人操作 D. 远方操作 答案: a 62、受令人接令后,应( )无误后执行。 A. 检查 B. 填写 C. 复诵 D. 记录 答案: c 63、操作票由( )填用,每张票填写一个操作任务。 A. 工作负责人 B.工作许可人 C. 操作人员 D. 值班长 答案: c 64、停电拉闸操作( )断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 A、必须按照B、应按照C、必须遵循D、应遵循 正确答案: B 65、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离110KV为() A、3.0mB、0.9mC、1.5mD、2.00m 正确答案: C 66、室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应( )80%,同时应开启通风系统,避免SF6气体泄漏到工作区。 A、小于 B、大于 C、不大于 D、等于 正确答案: C 67、工作人员( )在 SF6设备防爆膜附近停留。 A、不应;B、尽量避免;C、可以;D、严禁。 正确答案:A 68、进入 SF6电气设备( )或电缆沟工作,应先检测含氧量和 SF6气体含量合格。 A、低位区;B、上位区;C、高位区;D、下位区。 (责任编辑:admin) |