哪些设备属于二级负荷
电力负荷中一级负荷和二级负荷的定义是什么?哪些设备属于一级负荷?哪些设备属于二级负荷?
答:因供电突然中断,可造成人员伤亡或使重要设备损坏并在短时间内难以修复,给矿井造成重大损失的用户和用电设备,称为一级负荷;因供电中断,可给矿井造成大量减产或造成较大经济损失的用户和用电设备,称为二级负荷。
一级负荷有主要通风机、井下主排水设备、下山开采的采区排水设备、升降人员的立井提升机、瓦斯抽放设备(包括井下移动抽放泵站设备);矿井二级负荷有主提升机(包括主提升带式输送机)、经常升降人员的斜井提升设备、副井井口和井底操作设备及主要空压机等。
二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。
(1)二级负荷用户的供电可根据当地电网的条件,采取下列方式之一:
1.宜由两个回路供电,其第二回路可来自地区电力网或邻近单位,也可自备柴油发电
机组(但必须采取防止与正常电源并联运行的措施)。
2.由同一座试域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电。
③在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一路6KV及以上专用的架空线路供电,或采用两报电缆供电,其蓦根电缆应能承担全部二级负荷。
(2)二级负荷设备的供电应根据本单位的电源条件及负荷的重要程度,采取下列方式之一:
①双电源(或双回路)供电,在最末一级配电装置内自动切换。
②双电源(或双回路)供电到适当的配电点自动互投后用专线送到用电设备或其控制装置上。
③由变电所引出可靠的专用的单回路供电;,
④应急照明等分散的小容量负荷,可采用一路市电加EPS或采用一路电像与设备自带的蓄(干)电他(组〕在设备处自动切换。
|