电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

低压断路器主要参数有哪些

时间:2017-03-28 12:35来源:未知 作者:y930712 点击:
低压 断路器 主要参数有哪些 ⑴ 额定电压断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证 接触器 触头长期正常工作的电压值。(主触头不致烧坏) (2) 额定电流接触器

低压断路器主要参数有哪些
⑴ 额定电压断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。(主触头不致烧坏)

(2) 额定电流接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作 的电流值。

⑶脱扣电流脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值(固定或认为设定) 当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。

⑷ 过载保护电流、时间曲线;为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。

⑸ 欠电压脱扣器线圈的额定电压;欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。

⑹ 分励脱扣器线圈的额定电压;分励脱扣器线圈的额定电压一定要等于控制控制电源电压。

⑺额定极限短路分断能力 Icu;断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力 Icu 和额定运行短路分断能力 Ics。 额定极限短路分断能力 Icu,是断路器分断能力极限参数,分断几次短路故障后,断路器分断能力将有所下降。 额定运行短路分断能力 Ics,是断路器的一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。ICu>Ics;

对塑壳式断路器而言, Ics 只要大于 25%Icu 就算合格,目前市场上断路器的 Ics 大多数在(50%—75%)Icu 之间。

8 微型断路器的脱扣特性;断路器脱扣特性分为 A、B、C、D、K 等几种,各自的含义如下:

A 型脱扣特性:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;

B 型脱扣特性:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身 安全保护;

C 型脱扣特性:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流 的照明线路和电动机回路;

D 型脱扣特性:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变 压器、电磁阀等;

K 型脱扣特性: 具备 1.2 倍热脱扣动作电流和 8~14 倍磁脱扣动作范围, 适用于保护电 动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。

上一篇:配电箱零线和地线可以接在一起吗
下一篇:低压断路器的主要功能是什么 相关文章
  • ·什么是“增安型/本质安全型”电器元件?
  • ·什么是单母线?双母线?
  • ·如何根据经验估算确定电动机的电流
  • ·继电保护及自动装置的基本作用是什么? (责任编辑:admin)