和 邹蒙线PT。邹蒙线停电时,压差取自发变组出口4PT和500KVⅠ 母线PT,频差取自发变组3PT 和 500KVⅠ母线PT。 13. #6发电机采用5053开关与系统并列时,同期电压取自哪里? 答:压差取自发变组出口4PT和500KVⅡ母线PT,频差取自发变组 3PT和 500KVⅡ母线PT。 14. 发电机与系统解列后合环时,为何要投入STK开关? 答:闭锁同期回路的检查。 15. 发电机与系统并列时,同步表一般何方向转动?代表什么意思? 答:当发电机频率与系统频率相等时,投入同步表。发电机频率 大于系统频率时顺时转动,否则逆时针转动,差别大时转动块, 但是当差值大于0.5HZ时,指针将摆动振荡。 16. 同步表的同期指示灯代表的含义? 答:发电机出口和系统有电压时指示灯亮,左为发电机,右为系统。 17. 发电机启动保护的作用?正常运行时该保护是否投运? 答:发电机在启动或停机过程中有励磁电流流过励磁绕组,(因误 操作、机组低转速下并列、盘车状态利用励磁绕组对转子预热), 此时定子电压的频率很低,许多保护在低频下不起作用,通常 要装设反应定子接地故障和相间故障、由电磁式继电器构成的 保护装置,这种保护称为启停机保护或启动保护,也称为低频 运行保护。靠发电机出口开关合闸时的辅助接点自动投入。 18. 低频保护的目的? 答:汽轮机在低转速下运行若发电机输出功率不变,叶片就要过 负荷,因为功率等于转矩与角速度的乘积,当功率不变,周波 下降使转矩增大,当叶片严重过负荷时,机组将产生较大的振 动,影响叶片寿命,甚至发生叶片断裂。 19. 发电机升不起电压的处理。 答: (1)检查发电机定子电压表计是否正常,励磁电压以及励 磁电流表指示是否常。 (2)检查发电机灭磁开关、工作励磁刀闸是否合闸良好, 发电机是否起励,起励电源是否正常。 (3)检查发电机PT二次自动开关接触是否良好,一次保险是否 正常。 (4)调节器是否正常,调节器直流电源是否良好。 (5)检查励磁变运行是否良好。 (6)检查发电机碳刷接触是否良好。 (7)检查功率柜工作是否正常。 20. 发变组装设安全措施前为何要停用定、转子接地保护注入单元? 答:防止注入单元损坏。 21.发电机负序电流保护的作用? 答:防止发电机不平衡运行时的负序电流在转子表面造成发热,烧 毁转子。 22.转子接地保护定值? 答:Ⅰ段对地电阻5000Ω延时 0.5秒报警Ⅱ段对地电阻500Ω延时 (责任编辑:admin) |