发变组保护与调节器
1. 发变组保护几个出口继电器,出口压板?
答:4个出口继电器86G1-86G4,出口压板TS25-TS32。
2. 高备变保护几个出口继电器,出口压板?
答:#03A出口继电器86T3、出口压板TS7,#03B出口继电器86T4,
出口压板TS8,205开关失灵保护出口继电器86BF、出口压板TS9。
3. 发变组、高备变保护有几路电源?
答:110V直流分屏B、E两路电源,在集控室电子间内可切换。
4.发电机定转子接地保护用注入变压器的作用?其电源取自哪里?
答:注入变压器REX011为发电机定转子接地保护提供一个高频信号。
电源由注入单元REX010向REX011注入变压器提供,由变压器组
块产生100%定子和转子接地故障时保护所需的高频信号。
5.
#5机解列时,5042开关A相未拉开如何处理?
答:立刻将5042开关合闸,联系检修处理,合不上通知网控拉开5042
开关相邻的所有开关5041、5043。
6. 发电机在何时进行强励?强励电流?
答:当发电机电压低于90%额定电压时,调节器强励10S,强励电
流9540A。
7. 整流柜故障有何影响?(一台、两台、三台)。
答:当任一台功率柜故障后,其它功率柜将承担其工作电流。两
台功率柜故障后,励磁电流限制器设定值将自动减少,不能进
行强励。如果三台功率柜故障则自动切断励磁。
8. 电压平衡继电器的作用?
答:监视比较两相或三相电压的输入,可以避免错误的电压测量,
同一相上的电压差超过设定的波值时开始检测,只有相似的来源
电压才能比较,它具有一致的波幅和相角并连接于同一母线。
9. 发电机解列时为何要将有功负荷减至零,无功负荷接近零?
答:如果有功负荷未减至零,解列时电磁制动力矩突然消失,在汽
机过剩力矩的作用下引起机组超速。无功负荷接近零可以通过定
子电流判断三相不一致。
10.发电机同期并列的条件?
答:1)发电机电压等于系统电压允许电压差不大于5%,
2)发电机频率等于系统频率允许频率差不大于0.1HZ,
3)发电机电压的相位和系统电压的相位相同,
4)发电机电压的相序和系统电压的相序相同,波形相同。
11.发电机大修后一般做哪些试验?
答:1)试验发电机系统的所有信号正确。
2)主开关传动试验(需经值长同意,在拉开两侧刀闸的情况
下进行。)。
3)发电机灭磁开关41FB拉合试验。
12.#6发电机采用5052开关与系统并列时同期电压取自哪里?邹蒙线停
电时呢?
答:压差取自发变组出口4PT和邹蒙线PT,频差取自发变组3PT
(责任编辑:admin) |