验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业 点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。 58.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然 带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系 前不得强送电。 59.等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭带 电体和绝缘体部分,防止起火。 60. 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验。 电气试验: 预防性试验每年一次;检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。机 械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。 61.使用工具前,应仔细检查其是否损伤、变形、失灵。并用 2500V 绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽 2 cm,极 间宽 2 cm) ,阻值应不低于 700MΩ或使用绝缘泄漏电流检测仪进行 检查。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套,并应防止绝缘工具在 使用中脏污和受潮。 62.在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设 置围栏,严禁非工作人员入内。 63.等电位作业法是指人体与带电体处于同一电位下,人体 直接接触设备带电部件进行作业的方法, 等电位作业法是通过绝缘工 具和空气间隙或组合间隙来保证作业安全的; 64.在 500kV 交流线路带电作业过程中,等电位作业人员要保持 组合间隙不小于 4.0 m,地电位人员保持对带电体的安全距离不小于 3.6m; 65.带电作业通常采用的三类基本作业方法,即:电位作业法、 间接作业法和地电位作业法。 66.绝缘材料是制作带电作业工器具的主要材料,因此,绝缘材 料的好坏, 直接关系到带电作业的安全, 带电作业对绝缘材料的要求, 主要从电气性能、机械强度、密度、吸水性、耐老化、表面增水性以 及易于加工等方面来考虑的; 67.参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格,领导批 准后, |