35、500kV 绝缘工具预防性试验的电气试验标准是:试验长度 3.7m,时间 5 分钟,工频试验电压是 580kV,15 次操作冲击耐压 1050kV。 (要求写出单位) 36、带电

35、500kV 绝缘工具预防性试验的电气试验标准是:试验长度
3.7m,时间 5 分钟,工频试验电压是 580kV,15 次操作冲击耐压 1050kV。 (要求写出单位)
36、带电作业工具的静荷重机械试验标准是,以 2.5 倍允许工
(要求写出单位) 作负荷下持续 5 分钟,工具无变形及损伤者为合格。
37、带电作业工具的动荷重机械试验标准是在 1.5 倍允许工作
负荷下实际操作 3 次,工具灵活、轻便、无卡住现象。
38、绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进
行工频耐压试验,每 300mm 耐压 75kV,时间为 1 分钟,以无击穿、 闪络及过热为合格。 (要求写出单位)
39、安全带试验周期为半年一次,外表检查是每月一次,试验
静拉力是:大带 2205N,小带是 1470N,试荷时间 5 分钟。 (要求写出
单位)
40.绝缘材料的击穿包括电击穿 、热击穿、电化学击穿。 41.屏蔽服具有屏蔽电场作用、旁路电流作用、均压作用。 42.带电作业使用的工具要求其吸水性越低越好 。 43.带电作业绝缘工具在现场应放置在防水帆布上。 44.带电作业监护人的监护范围不得超过一个作业点。 45.按作业人员自身的人体电位来划分,送电线路带电作业可划
分为地电位作业、中间电位作业、等电位作业三种作业方式。 46.带电作业应在良好天气下进行,若遇雷、雨、雪、雾不得进 行带电作业,风力大于 5 级 时,一般不宜进行带电作业。 47.带电作业时气温不应低于-25℃。 48.送电线路地电位作业方式为接地体、绝缘体、带电体。 49. 送电线路中间电位作业法中人体电位处于地电位和带电体电 位之间的某一电位状态。 50.在送电线路等电位作业过程中,人体的电位与带电体的电位 相等 。 51.带电作业工作票的签发应按《电业安全工作规程 》 (电路线 路部分)规定的条件和制度审批。 52. 绝缘工具的标准操作冲击耐压试验应采用 250/2500μs 的标 准波。 53.500kV 带电作业用绝缘工具的预防性试验中工频耐压试验值 为 580 kV,时间 5min。 54.屏蔽服衣裤最远端点之间的电阻值均不得大于 20Ω。 55.送电线路带电作业时,若人体对带电体的空气间隙为 S1,对 接地体的空气间隙为 S2,组合间隙为 S1+S2。 56. 对于比较复杂、 难度较大的带电作业新项目和研制的新工具, 必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施, 并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后,方可进行和使用。 57.带电作业必须设专人监护。监护人应由具有带电作业实践经 (责任编辑:admin)