单位名称: 姓名: 分数: 第一类型:填空题 1、带电作业一般技术措施是 保证安全距离 , 保证绝缘工具 的最小有效绝缘长度 ,保证良好绝缘子片数不得少于规定的片数 。 2、带电作

单位名称: 姓名: 分数:
第一类型:填空题
1、带电作业一般技术措施是 保证安全距离 , 保证绝缘工具
的最小有效绝缘长度 ,保证良好绝缘子片数不得少于规定的片数 。
2、带电作业的一般组织措施是工作票制度 ,工作许可制度 ,
工作监护制度 ,工作间断制度 ,工作终结制度 。 带电作业最基本的安全防护是防触电 、 防静电 、 防电磁场 。 3、 4、在下图中标出等电位作业、中间电位作业和地电位作业人体 所处的电位。
5、 《电业安全工作规程》 按 (电力线路部分) 的规定, 进行 500kV
带电作业(相-地)的最小安全距离为 3.6 m。 (要求写出单位)
6、 《电业安全工作规程》 按 (电力线路部分) 的规定, 进行 500kV
带电作业(相-地)时人体与带电体间的最小组合间隙为
(要求写出单位)
4.0 m。
7、组合间隙中间因为存在着一个容易放电的人体,所以,相同
长度的组合间隙的放电电压比单一间隙的放电电压 低些 。也就是 说,组合间隙的最小距离要求比单一间隙的最小距离 大些 。
8、 《电业安全工作规程》 按 (电力线路部分) 的规定, 进行 500kV
带电作业(相-地)时绝缘支拉吊杆最短有效绝缘长度为
(要求写出单位)
3.7 m。
9、 《电业安全工作规程》 按 (电力线路部分) 的规定, 进行 500kV
带电作业(相-地)时绝缘操作杆最短有效绝缘长为 4.0 m。 (要求写
出单位)
10、在 500kV 线路上等电位作业时,等电位作业人员在绝缘梯
上作业或沿绝缘梯进入强电场时, 其与接地体和带电体两部分间隙所 组成的组合间隙应不小于 4.0 m。 (要求写出单位)
11、在 500kV 地线上挂软梯作业,挂梯后,地线及人体对导线
的最小间隙应不小于 4.1 m,导线及人体对被除数跨越的电力线路、
(要求写出单位) 通讯线路和其他建筑物的最小距离应不小于 4.6 m。
12、更换 500kV 单片绝缘子或在绝缘子串上作业时,良好绝缘
子片数不得少于 23 片。
13、等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可,
并系好安全带。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离应不小于 0.4 m。 (要求写出单位)
14、成套屏蔽服的现场检测是在穿好衣服 后 ,测量上衣及裤
子任意两个最远点之间的电阻均不得大于 20Ω ;测量鞋子的电阻不 得大于 500Ω。 (要求写出单位)
15、沿绝缘子串进入电场,等电位人员的电位是 变化 的,为
了防止沿绝缘子串放电,等电位人员进入或退出时应跨 2 短 3 片
绝缘子,不得多跨多短。 16、经有关试验资料表明,流经人体的 电流如交流大于 1mA , 直流大于 5 mA ,人体就会感到有电流的存在,就会出现不舒服的感 觉。 (要求写单位) (责任编辑:admin)