因为这种保护具有如下优点: (1)在发生不对称短路时,其灵敏度高; (2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。 38、中间继电器在继电保护中其何作用? (1)保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量; (2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作; (3)满足保护逻辑回路的需要。 39、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别? 电压继电器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较,由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大,以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性。 40、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响? 因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。 | (责任编辑:admin) |