29、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长? 保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。 30、对运算放大器的基本要求是什么? (1)输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定; (2)开环电压放大倍数应足够大; (3)开环输入电阻r i 要足够大; (4)开环输出电阻要小; (5)零点漂移和噪声要小。 31、什么是放大器输出电阻? 在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻。 32、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项? 应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意 (1)该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用 (2)进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和 (3)电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时,电压源短路,电压源作用时,电流源开路。 (4)叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算。 33、水轮发电机为什么要设置过电压保护? 由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后,容易出现不饮许的过电压,所以规定要设置过电压保护。 34、什么叫发电机低励及发电机失磁? 低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流。 35、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器? 这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用: (1)当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时; (2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。 36、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么? 系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6~12V(二次电压值) 37、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护。 (责任编辑:admin) |