A 16kA B20kA C 12.5kA D25kA 9、中压架空和电缆线路应深入低压负荷中心,宜采取 的供电方式配置配电变压器,按照先布点、后增容的原则进行中低压电网改造。

A 16kA B20kA C 12.5kA D25kA

9、中压架空和电缆线路应深入低压负荷中心,宜采取“ ”的供电方式配置配电变压器,按照“先布点、后增容”的原则进行中低压电网改造。

A 小容量 B 多布点 C 短半径 D 一次改造到位

10、()宜采用中压架空绝缘导线。

A规划 A+、A、B、C 类供电区域 B林区 C严重化工污秽区 D系统中性点经低电阻接地地区配电网规划设计应知应会试题一,需要的拿去

四、判断题

1、环网型配电室除了为低压电力用户分配电能之外,还用于10kV电缆线路的环进环出及分接负荷。( )

2、380V、220供电电压偏差为标称电压的±7%;( )

3、单相接地故障电容电流超过 100A~150A 以上,或以电缆网为主时,宜采用中性点经低电阻接地方式;( )

4、低压线路供电半径,原则上 A+、A 类供电区域供电半径不宜超过 150m,B 类不宜超过 300m,C 类不宜超过 400m,D 类不宜超过 500m。( )

5、变电站及开关站出线或供电区域负荷密度较高的区域,可采用电缆隧道或沟槽敷设方式;( )

6、中压电缆分支箱一般采用 1 进 2 配出。( )

7、低压架空接户线一般采用耐候交联聚乙烯绝缘线,沿墙敷设时宜选用具有阻燃、耐低温等性能的绝缘线。( )

8、在 10kV 架空线路用户接入产权分界点处,用户侧应配置用户分界开关,具有用户内部接地故障跳闸功能和相间短路故障隔离功能。( )

9、B、C 类供电区域,架空线路宜采用就地型馈线自动化,电缆线路宜采用集中型馈线自动化;对于重要用户所在线路,宜选取线路关键分段开关及联络开关实施“三遥”功能;对于非重要用户所在线路,可采用安装远传型故障指示器;对于开关站应实现“三遥”功能。( )

10、220V 充电设施,宜接入低压电缆分支箱或低压配电箱;380V 充电设备,宜接入低压线路或变压器的低压母线。( )

11、架空线路联络点的数量根据周边电源情况和线路负载大小确定,一般不超过3个联络点,联络点应设置于主干线上,且每个分段一般设置1个联络点。( )

12、中雷区空旷区域变电站出站 3km 范围中压架空线路及易遭受雷击的线路段宜架设架空地线保护。( )

13、城市配电网的重要线路宜采用电缆。( )

14、线路和通道等设备设施宜一次性建设改造到位,避免反复增容或升级改造。( )

15、电缆主干线和重要负荷供电电缆不宜采用排管方式。( )

16、C类供电区域规划的中压架空线路主干线导线截面(含联络线)不应小于150mm2。( )

17、当低压用电负荷时段性或季节性差异较大,平均负荷率比较低时,可选用非晶合金配电变压器或有载调容变压器。( ) (责任编辑:admin)