电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

继电保护考试精选试题(2)

时间:2016-03-05 10:33来源:未知 作者:y930712 点击:
12.继电保护装置补充检验可分为哪四种? 答:1)装置改造后的检验; 2)检修或更换一次设备后的检验; 3)运行中发现异常情况后的检验; 4)事故后


12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?
答:1)装置改造后的检验;
2)检修或更换一次设备后的检验;
3)运行中发现异常情况后的检验;
4)事故后检验;

13.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?
答:(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作.
(2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10%。

14.兆欧表使用前怎样检查?
答:兆欧表使用时要放置平稳,同时要检查偏转情况,先使“L”,“E”端钮开路,用手摇动发电机使转速达到额定转速,观察指针是否指“∞”,然后再将“L”,“E”端钮短接,观察指针是否指“0”,否则兆欧表应调整。


15.新投入二次设备绝缘要求为多少MΩ?
答:室内20MΩ,
室外10MΩ

16.按继电保护的要求,一般对电流互感器作哪几项试验?
答:(1)绝缘检查
(2)测试互感器各线圈的极性
(3)变流比试验
(4)伏安特性试验(
(5)二次负荷测定,检查电流互感器二次回路的接地点与接地状况。

17.继电保护装置的检验一般可分为哪三种?
答:1)新安装装置的验收检验;
2)运行中装置的定期检验;
3)运行中装置的补充检验;

18.直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这此回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

19.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答:⑴严禁将电流互感器二次侧开路;
⑵短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕.
⑶严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
⑷工作必须认真、谨慎,不得将回路永久接地点断开。
⑸工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

20.继电保护装置定期检验可分为哪三种?
答:1)全部检验;
2)部分检验;
3)用装置进行断路器跳合闸试验; (责任编辑:admin)