18、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明(B)。
(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。
19、电流互感器的作用是(D)。
(A)升压;(B)降压;(C)调压;(D)变流。
20、电流互感器的二次额定电流一般为(C)。
(A)10A;(B)100A;(C)5A;(D)0.5A。
21、电流互感器的二次侧应(B)。
(A)没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定。
22、电流互感器二次侧接地是为了(C)。
(A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线。
23、电流互感器二次侧不允许(A)。
(A)开路;(B)短路;(C)接仪表;(D)接保护。
24、需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作。
(A)信号;(B)跳闸;(C)停用;(D)不用改。
25、停用低频减载装置时应先停(B)。
(A)电压回路;(B)直流回路;(C)信号回路;(D)保护回路。
26、高频保护的范围(A)。
(A)本线路全长;(B)相邻一部分;(C)本线路全长及下一段线路的一部分;(D)相邻线路
27、低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁。
(A)电压;(B)电流;(C)电气;(D)电容。
28、后备保护分为(C)。
(A)近后备;(B)远后备;(C)近后备和远后备;(D)都不是。
29、断路器失灵保护在(A)动作。
(A)断路路拒动时;(B)保护拒动时;(C)断路器失灵;(D)控制回路断线。
30、零序保护的最大特点(A)。
(A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障。
31、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。
(A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。
32、电力系统无功容量不足必将引起电压(A)。
(A)普遍下降;(B)升高;(C)边远地区下降;(D)边远地区升高。
33、用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。
(A)长线路;(B)充电线路;(C)无重要用户的线路;(D)电源线路。
34、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。
(A)限制通过跳闸绕组的电流;(B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;(D)防止灯泡过热
。
35、发现断路器严重漏油时,应(C)。
(A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器;(C)采取禁止跳闸的措施;(D)不用采取措施。