电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

高压证试题,高压入网电工培训考试题(2)

时间:2015-06-12 15:35来源:未知 作者:y930712 点击:
电压质量分为电压允许偏差、电压允许波动与闪变、(公用电网谐波)、三相电压不平衡度。9倒9 在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的程度,称

电压质量分为电压允许偏差、电压允许波动与闪变、(公用电网谐波)、三相电压不平衡度。√9倒9
在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的程度,称为(电压偏差)。9页倒5
电压偏差以电压变化期间(电压实际值与电压额定值)之差相对于电压额定值的百分数来表示。 9页1.
当电压降低时,白炽灯的<发光率>和<光通量>都急剧下降。10-5
当电压比额定电压高10%时,白炽灯的寿命将减一半。√10—7
当电压降低过多时,电动机可能<停转>或<不能启动>。10-11
若保持输出功率一定,当电压降低过多时,异步电动机的定子、转子电流都显著增大。√10-13
电压过高时,电动机可能(绝缘老化加快)。10-14
35kV及以上的三相电压允许偏差为额定电压的(±5%)。10页1)
220kV单相供电电压允许偏差值为额定电压的(+7%、-10%) 10页3)
电压变化的速率大于(1%),即为电压急剧变化。11-4
电压波动以电压变化期间(电压最大值和最小值)之差相对于电压额定值的百分数来表示。11-5
电压波动是由于负荷急剧变动的冲击性负荷引起的。√11-11
当系统存在<电焊机>、<电弧炉>等用电设备时,可能引起电压波动。11-14
我国国标对220kV及以上系统规定的电压波动允许值是(1.6%)11①
我国国标对35-110kV及以上电压波动允许值是(2%)。11②
(周期性)的电压急剧波动引起灯光闪烁,光通亮急剧波动,而造成人眼不舒适的现象,称为闪变。√11(2)
电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(非线性元件)。√11倒1
产生谐波电流最为突出的设备是(晶闸管变流设备)。12-4
谐波电压加于电容器两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,很容易发生过电流现象。12-12
我国规定对300MW以上系统,频率偏差不超过(±0.1Hz)。√13倒7
在并联运行的同一电力系统中,任一瞬间的(频率)在全系统都是一致的。√13倒4
供电可靠性是指供电企业某一统计期内对用户停电(时间和次数)。√13倒2
供电可靠性一般用(年供电可靠率)进行考核。14-4
要提高供电可靠率就要尽量缩短用户平均停电时间。√14倒12
停电时间包括<事故停电>、<(计划检修停电)>及<临时性停电>时间。14倒11
国家规定供电可靠率不低于99.96%。√14倒4
中性点非直接接地系统中,发生单相接地时,非故障相对地电压会(升高)。√16-4
中性点经消弧线圈接地的目的有:<减少故障电流>、<加速灭弧>。16-8
工作接地的接地电阻一般不应超过(4Ω)。15-1 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容