A盘柜在室内的位置按施工图的规定。如图纸无明确标注时:
a对于后面或侧面有出线的高压柜,距墙不得小于800mm;
b对于后面或侧面无出线的高压柜,距墙不得小于200mm;
c靠墙安装的低压柜,距墙不得小于25mm。
d巡视通道宽度不得小于1m。
B在距柜顶和柜底各200mm高处,按规定的位置绷两根尼龙线作为基准线,将盘柜安图纸规定的顺序比照基准线稳装就位,其四角可用钢垫片找平找正。
C找平找正后,即可将柜体与基础槽钢、柜体与柜体、柜体与两侧挡板固定牢固。体与柜体、柜体与两侧挡板采用螺栓联接。柜体与基础槽钢最好采用螺栓联接,如图纸规定采用点焊时,按图纸施工。
D柜体稳装应横平竖直、安装牢固、连接紧密、无明显的缝隙,采用小线、线坠、水平尺检查时,垂直误差不大于1.5mm/m,水平误差不大于1mm/m;总误差不大于5mm。当柜体制造误差较大时,以柜的前面为准。
E柜间隔板和柜侧挡板的配制:高低压配电柜的柜间隔板和柜侧挡板必齐全,不齐者应现场配制。隔板和挡板的材料采用2mm厚的钢板,但KYN-IA型高压柜柜顶的母线分段隔板最好采用10mm厚酚醛层压板。低压柜侧面靠墙安装时,挡板可以取消。
F柜门、网门及门锁应调整使其开闭灵活,检修灯应完好,有门开关的检修灯应能随门的开闭而正常明灭。
G各种安装支架和柜体必须采用螺栓联接,不得将支架等焊在柜体上。
H电力电缆(或导线)和开关的连接:
a将电力电缆穿过零序互感器(如有零序互感器时)
b制作电缆终端头;
c将电缆芯线穿过电流互感器;
d压接鼻子、将鼻子用镀锌螺栓接到开关的接线端头,垫圈、弹簧垫必须齐全;
e铝线鼻子接到开关设备的铜端头时、铝鼻子的接触面必须刷锡,不得在接触面处垫铝箔。采用铜铝过滤鼻子或过滤片。铝件刷锡工艺见搪锡工艺的有关规程规范。
f电缆穿零序互感器的安装,在设计有此保护时才进行。
g将全部接线螺钉、结构紧固定螺钉及端子板螺钉(包括未接线的备用端子)紧固一遍,不得有松动。
I盘柜的安装位置应与设计相符;
J柜与柜间必须用螺栓拧紧;
K柜与基础型钢应用电焊点焊,焊缝应在盘柜的内侧且焊接可靠,焊接点不少于四处;
L盘柜安装好后必须用塑料布或纺织布覆盖,并挂好标示牌,以减少污染和损坏机会;
M本体安装
a允许偏差:
b盘面及盘内清洁完好、标志齐全、正确;
c开关柜与建筑物之间的距离符合设计要求;
d固定牢固,柜两侧及顶部隔板完好,门锁灵活。
N抽屉推拉灵活、轻便、无阻、碰撞; (责任编辑:admin)