电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

变送器基本知识知多少(10)

时间:2012-05-27 23:31来源:未知 作者:y930712 点击:
型号::DB5I-SA20mA 、 量程:4-20mA 、 显示范围::0-9999 、 输入阻抗 :1 、 化 测量准确度:0.5%F.S 电源 : AC 110V/220V 50Hz/60Hz 、功耗 :1.5VA 托克(TUOKE)DB5传感器

型号::DB5I-SA20mA 、 量程:4-20mA 、 显示范围::0-9999 、 输入阻抗 :≤1Ω 、 化
测量准确度:±0.5%F.S 电源 : AC 110V/220V 50Hz/60Hz 、功耗 :≤1.5VA
托克(TUOKE)DB5传感器专用数显表照片

3、问题:我们拟将普通的电动机控制柜改进为可以与DCS/PLC接口的智能型控制柜,要求测量三相电动机平衡电流,拟定使用你公司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器三只,请问怎么样接口?
解答::这涉及多只穿孔穿芯一体化交流电流变送器的工作电源 问题,一是采用每只单独供电(AC220/DC24V、1W),二是采用多只共用工作电源(AC220V/DC24V、功率为1W乘以N只)。穿孔穿芯一体化交流电流变送器多只共用工作电源的接线图如下。


4、问题:我们在改造一些传统工矿设备时遇到一些输入接口是DC0-5VD的,还有ADC输入接口是DC0-5VD的,你公司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器两线制4-20mA输出R如何与它们匹配?能提供最佳的电路方案吗?
解答:由于4~20mA变送器输出4mA时,在250欧取样电阻上的电压不等于0,直接经模拟/数字转换电路转换后的数字量也不为0,单片机无法直接利用,通过公式计算过于复杂。因此一般的处理方法是通过硬件电路将4mA在取样电阻上产生的电压降消除,再进行A/D转换。这类硬件电路首推RCV420,是一种精密的I/V转换电路,也是目前最佳的4-20mA转换0-5V的电路方案,有商用级(0℃-70℃)和工业级(-25℃-+85℃)。
5、问题:我们在改造一些工矿设备时遇到一些输入接口是三线制DC4-20mA的,有的还要带动诸如继电器、伺服电机、电动筏等,少不了GND这根线,你公司生产两线制4-20mA输出的穿孔穿芯一体化交流电流变送器如何与它们匹配?能提供最佳的电路方案吗?
解答:有两个电路方案如下图:由于推荐方案在信号远传线路上每Km要节约1000元左右,哪个是最佳的电路由你来权衡吧。